风机提前启动对风冷热泵冷热水机组除霜的影响

第38卷 第5期2004年5月

  

西 安 交 通 大 学 学 报

JOURNALOFXI′ANJIAOTONGUNIVERSITY

Vol.38 №5May2004

风机提前启动对风冷热泵冷热水机组除霜的影响

黄 东,袁秀玲,张 波,张兴群

(西安交通大学能源与动力工程学院,710049,西安)

摘要:研究了风机提前启动对逆循环除霜时间的影响.在一台名义制热量为55kW的风冷热泵冷热水机组

上,采用风机提前启动和正常启动对该机组的除霜影响进行了对比实验.结果表明:当排水阶段结束时,风机提前启动除霜实验的排气压力为1234.6kPa,比风机正常启动除霜实验的排气压力低772.3kPa;在恢复阶段,由于制冷剂的流量较大而板式换热器的内容积较小,使2个除霜实验的排气压力在短时间内剧烈上升,上升幅度分别为574kPa和488.7kPa;在恢复阶段,风机提前启动除霜实验的排气压力峰值为1808.6kPa,比风机正常启动除霜实验的峰值2495.6kPa降低687kPa,有效避免了因风机正常启动除霜实验的排气压力接近高压保护值(2550kPa)而导致停机的可能.关键词:风机提前启动;逆循环除霜;风冷热泵冷热水机组中图分类号:TB65 文献标识码:A 文章编号:0253-987X(2004)05-0448-04

EffectofAirCooledCoilFanPre2StartontheRefrigerationSystemDynamics

DuringtheReverse2CycleDefrostofanAir2SourceHeatPumpChiller

HuangDong,

YuanXiuling,

ZhangBo,ZhangXingqun

(SchoolofEnergyandPowerEngineering,Xi′anJiaotongUniversity,Xi′an710049,China)

Abstract:Theinfluenceoftheaircooledcoilfanpre2startontherefrigerationdynamicsofanair2sourceheatpumpchillerduringthereverse2cycledefrostwasinvestigated.Theexperimentsforthefanpre2starttestandfannorma2starttestwereconductedona50kWunitaryair2to2waterheatpumpanddiscussed.Thedischargepres2sureforthefanpre2starttestwas1234.6kPaattheendofthedrainingperiod,772.3kPalowerthanthatforthefannormal2starttest.Andthedischargepressurehadthesuddenincreaseof488.7kPaforfannormal2starttestand574kPaforfanpre2starttestduringthedefrostterminationandrecoveryperiodduetothesmallinnervolumeoftheplateheatexchangerandlargerrefrigerantflowrate.Thepeakofdischargepressureforthefanpre2starttestwas1808.6kPaatthedefrostterminationandrecoverytime,whichwas687kPalowerthanthatof2495.6kPaforthefannormal2starttest.Sobyusingpre2starttheunitcanavoidturningoffwhenthepeak

ofthedischargepressureforthefannormal2starttestapproachesthedischargeprotectionvalue(2550kPa).Keywords:aircooledcoiledfanpre2start;reversecycledefrost;air2sourceheatpumpchiller

  风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源有不少优点,但当风侧换热器翅片表面温度低于空气露点温度且低于0℃时,风侧换热器表面要结霜.结霜会对风冷热泵机组的运行产生不利影响,一方面增加了空气和风冷换热器之间的热阻;另一方面,霜层的增厚使空气流动阻力增加,空气流量减少,使风

冷换热器的换热量降低.因此,当霜层达到一定厚度时,必须进行除霜.在机组除霜时,将停止向需热对象供热,这会造成其房间温度下降,机组的供热性能系数(COP)也下降.由于除霜时间短,制冷系统的压力、温度变化很剧烈.国外采用的主要研究手段是实验,其中有代表性的是:Kuwahara等人[1]研究的

收稿日期:2003-09-04. 作者简介:黄 东(1975~),男,博士生;袁秀玲(联系人),女,教授,博士生导师.