10kV架空线路档距的确定
标准
10kV架空线路档距的确定
档距是指相邻两基电杆之间的水平直线距离。10kV架空线路的档距应根据线路通过地区的气象条件、杆塔使用条件、导线排列型式和地形特点确定,一般采用下列数值:高压配电线路:城市40~50m,城郊及农村60~100m。特殊跨越河流或线路经过丘陵山地档距可达100~200m。档距选择是否适当,对于线路建设速度和经济性,供电的可靠性以及维修的方便性等影响很大。本文从以下几方面谈谈10kV
架空线路档距的确定。
1 气象条件是线路档距确定的基础
作用在架空线路上的机械荷载是随着气象情况的不断变化而变换的,架空线的机械荷载不仅影响其本身的长度、弧垂、和张拉应力,而且又决定杆塔和杆塔基础的受力及带电部分与各方面的安全距离等;这些因素都与架空线路档距确定有密切关系。设计用气象条件一般有九种:即最高气温、最低气温、年平均气温、最大风速、最大复冰、内过电压(即操作过电压)情况、外过电压(即大气过电压)情况,以及安装情况、断线事故情况等。
2 杆塔使用条件对线路档距的限制
2.1 杆塔的强度对线路档距的限制
10kV架空线路直线杆一般使用单杆型式,在正常情况下一般仅承受导线、金具自重的下压力,在最大风速时杆塔承受导线的水平风荷载;直线杆(包括跨越杆)、不设拉线的直线型小转角杆及设备杆其电杆应满足下列简化计算条件:
单回线路:MB≥g4×Lsh×(H1+2H2)