钢筋电渣压力焊施工工艺标准

12 钢筋电渣压力焊施工工艺标准

12.1 总 则

12.1.1 适用范围

本工艺适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的HPB235~HRB400@ 筑 龙 网 级(Ⅰ~Ⅲ级)竖向或斜向(倾斜度4:1范围内)钢筋的连接。

12.1.2 编制参考标准及规范

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GH 50300—2001)m

o:

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—c

.2002); (3)《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ 18—2003)。 c

e

ao

12.2 术 ni语

s

钢筋电渣压力焊:

.将钢筋安装成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧

ww

过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋并加压完成的一种压焊方法。w

龙12.3 基本规定

在每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下的焊接性能试验,合格后方可正式生产。筑

电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

12.4 施工准备

12.4.1 技术准备

编写焊接工艺,通过焊接试验选定焊接参数,对焊工进行技术、安全交底。