阻燃和无卤低烟电线电缆的应用规定
阻燃和无卤低烟电线电缆的应用规定
------------------------------------------------------------------------------- 关于阻燃和无卤低烟电线电缆的应用规定,现行规范只有原则要求,没有详细具体的规定。 除现行防火规范相关内容外,《电力工程电缆设计规范》GB50217-94第3.4.7条规定: “有低毒难燃性防火要求的场所,可采用交联聚乙烯、聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等不含卤素的电缆。防火有低毒性要求时,不宜用聚氯乙烯电缆。”规范第七章为“电缆防火与阻止延燃”专篇,其中第7.0.6.3条规定:“同一通道中,不宜把非难燃电缆与难燃电缆并列配置。” 上海市于2002年编制了《民用建筑电线电缆防火设计规程》DBJ08-93-2002,对电线电缆的选用作出如下一般规定:
①直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
②用于普通设备线路的电线在穿管暗敷时可采用普通电线。
③当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
④在外部火势作用一定时间内需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
⑤电线电缆选用时应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃等级宜相同。
⑥除直埋敷设的电缆和穿管暗敷的电线电缆外,用于特级、一级场所(超高层建筑为特级场所,一类高层建筑和重要的多层公共建筑物、地下建筑物为一级场所)的电线电缆应采用无卤低烟型,用于二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
⑦电线电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量来确定:A级阻燃适用于特级场所,B级适用于一级场所,C级适用于二、三级场所。