第六章 建筑给排水工程接管验收
建筑给排水工程接管验收
第六章 建筑给排水工程接管验收
第一节 建筑给排水工程质量验收规范
建筑给排水工程质量验收规范根据GB 50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量
验收规范》制定。接管验收时应依据本规范,凡是标准中强制要求进行阀门强度及严密性试验的,必须索取试验报告,不可忽视。
1. 工程所使用的重要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,其规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计规范,应有进场检查验收并经监理工程师核查确认的检查验收报告。
2. 所有进场器材的品种、规格、外观等均应有验收记录。 3. 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。
4. 阀门在安装前应做强度和严密性试验。其要求是:在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个;对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,必须逐个做强度和严密性试验;所有这些,都应有完整的记录和试验报告。
5. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定,且所有试验均应有完整的试验报告。 (1)强度试验压力为公称压力的l.5倍。 (2)严密性试验为公称压力的1.1倍。
(3)试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;阀门试压的持续时间应不少于表6-1的规定。

6. 应有分项工程(按系统、区域、施工段或楼层等进行划分)的验收记录。 7. 应有本工程与相关各专业之间进行交接质量检验的记录。 8. 应有隐蔽工程验收的记录。
9. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。
10. 管道通过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷没时,应根据情况采取下列有效保护措施: (1) 在墙体两侧采取柔性连接。
(2) 在管或保温层外皮上、下部留有不小于150毫米的净空。 (3) 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
11. 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件除有特殊要求外,安装 高度应一致。
12. 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行 时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 13. 管道支、吊、托架的安装应符合下列规定。 (1) 位置正确,安装平整、牢固。
你可能喜欢
- 物业精细化管理
- 物业接管验收手册
- 高层建筑给排水
- 物业交接表格
- 设备前期管理
- 建筑工程验收规范
- 建筑工程验收程序
- 物业项目精细化管理38页
- 物业精细化管理服务四大要素4页
- 物业巡检组精细化管理6页
- 物业精细化管理指导细则6页
- 高校物业精细化管理探讨5页
- 物业设备设施的精细化管理1页
- 物业接管验收手册61页
- 物业接管验收手册82页
- 第3章 接管验收手册----物业管理手册48页
- 盾安物业接管验收手册47页
- 11物业管理接管验收手册--暖通空调系统验收及表格10页
- 物业管理接管验收手册24页
- 高层建筑给排水课件173页
- 给排水管道井在高层建筑中的应用研究3页
- 高层与超高层商住建筑给排水设计应用探讨4页
- 高层建筑给排水工程设计探讨3页
- 浅谈高层建筑的给排水设计3页
- 对高层民用建筑消防给排水设施设置的几点探讨5页
- 小区物业交接表格27页
- 物业交接表格27页
- 山林水语新城小区一期物业交接表格24页
- 物业交接表格26页
- 物业交接表格31页
- 物业工程交接全套表格21页
- 设备前期管理(讲用)13页
- 设备前期管理制度752页
- 设备的前期管理制度2页
- 设备前期管理规定6页
- 石油设备前期管理及石油设备一生管理研究6页
- 重视设备的前期管理1页
- 建筑节能工程施工质量验收规范墙体节能工程193页
- 建筑节能工程施工验收规范72页
- 建筑装饰装修工程质量验收规范(二)16页
- 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010与GB50209-2002的区别81页
- 建筑电气工程施工质量验收规范55页
- 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范之室外给排水管网安装#5页
- 建筑工程消防验收程序2页
- 建筑工程竣工验收程序19页
- 建筑工程备案、验收程序11页
- 济南市建筑工程竣工验收与备案程序2页
- 建筑工程质量验收程序和组织2页
- 建筑工程竣工验收程序1页