海关总署漏水原因分析处理报告
简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注
海关总署漏水原因分析处理报告
海关总署办公楼改扩建工程是于2002年8月初我方中标,并于2002年9月初开始设计施工的,现在正进行工程收尾施工。针对近期发现幕墙有漏水情况,于2003年9月25日上午,由公司总经理赵总组织在现场项目经理办公室召开了工程漏水原因现场分析会,生产副总李洪人、总工程师丛子军、副总工程师赵宏伟、监理部部长陈柏刚、安装部长李宾、项目经理范里、设计员宋永安参加了本次现场分析会,对工程漏水原因进行了详细分析,并提出了相关处理意见。
一、 关于条窗幕墙漏水情况
经现场详细分析,条型幕墙漏水原因如下:
1. 石材内部防水层采用苯板加铝箔防水,在施工过程中易于破碎,防水能力差导致水淋至墙面及石材竖龙骨上,条型幕墙与主体结构采用EPDM胶板防水密封,由于本工程为旧楼改造项目,外墙面砖剔除后,墙面过于粗糙,墙面与胶板间密封不严,导致雨水渗入造成漏水。解决办法:在施工期间,业主已提供石材幕墙打胶费用,我司也进行了大部分石材幕墙的打胶施工,目前正对整个石材幕墙进行全面打胶处理,避免雨水淋入墙面,确保条窗幕墙不漏水。
2. 翻窗周圈垫框打胶不严,外压板及扣板处打胶不严,造成幕墙漏水。现在安装工人正从上到下检查幕墙上的所有打胶部位进行补胶,全部完成后完全满足防水要求。
本部位漏水责任人:项目经理 范里