某学校节能方案

一、工程概况

**二小,位于北京市丰台区,建筑朝向为南北朝向,三层,砖混结构,建筑面积 3650 ㎡;本工程为整体抗震加固工程。

二、编制依据

1 、《民用建筑节能设计标准》( DBG01-602-2004 )

2 、《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009)

3 、《建筑照明设计标准》( GB50034-2004 )

4、《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB50411-2007 )

三、节能措施

(一)建筑平面布置:

本工程朝向为正南北方向,朝向良好;楼内设采光天井 。

(二)外墙维护结构主要节能措施

1 、屋面:在原屋面找坡基础重新做找平层及两道SBS高聚物改性沥青防水卷材作为防水层,再做(粘结砂浆粘结)60mm 厚挤塑聚苯板保温层,导热系数为 0.53W/(M.K) ; 为倒置式屋面;

2 、外墙:40mm 厚挤塑聚苯板保温层,导热系数为 0.59W/(M.K) ; 在每层层高处设300高、所有门窗口四周设200宽玻珠防火隔离带; 3 、外窗:为塑钢推拉窗,6+12+6中空玻璃,推拉窗扇设置纱窗,窗扇设置止锁装置;

4、门:首层进出口门为全玻带不锈钢边框地弹门,外门均设置门锁;内门为成套木门,带门套,教室的门预留条形观察窗口。