怎样选制动电阻
Author: Wang Zhenghai 03/09/2003 Comment:
------------------------------------------------------------------------------------ Please send your FAQs (.DOC-File) TO
A&D AS CS3 Nürnberg-Moorenbrunn
via E-Mail : csweb@ad.siemens.de Tel. +49 (0) 911 895 2651
Template for FAQs
------------------------------------------------------------------------------------
TOPIC: MM440
SUBJECT/TITLE: 如何正确选择制动电阻
DATE: 03/09/2003
QUESTION:怎样为MM440选择制动电阻?
ANSWER:
75kW以下MM440均内置了制动单元,所以可以直接接制动电阻来消耗掉电机回馈的能量,这称为动能制动。动能制动是一种能耗制动,它将电动机运行在发电状态下所回馈的能量消耗在制动电阻中,从而达到快速停车的目的;当变频器带大惯量负载快速停车,或位能性负载下降时,电机可能处于发电运行状态,回馈的能量将造成变频器直流母线电压升高,从而导致变频器过压跳闸。所以应该安装制动电阻来消耗掉回馈的能量。
75kW以下MM440均内置了制动单元,可直接连接制动电阻;90kW以上MM440需外接制动单元后方可连接制动电阻;选择正确的制动电阻是保证制动效果并避免设备损坏的必要条件:首先要计算制动功率并绘制正确的制动曲线;再根据制动曲线确定制动周期及制动功率;根据所确定的制动功率及制动周期,同时参考电压、阻值等条件选择合适的制动电阻;所选制动电阻阻值不能小于选型手册中规定的数值,否则将直接造成变频器损坏!这在电阻选型时应予以说明。有时候制动功率不好确定,或为了确保安全,可选择制动功率较大的电阻;西门子标准传动产品提供的MM4系列制动电阻均为5%制动周期的电阻,所以在选型时应加以注意;制动周期在参数P1237中选择;同时应将P1240设置为0用以禁止直流电压控制器;
制动周期的计算有时候容易混乱。实际上,5%制动周期就意味着制动电阻可以在12秒钟内消耗100%的功率,然后需要冷却228秒钟。当然如果制动的时间小于12秒钟,或者消耗的功率低于100%是另外一种情况,变频器会计算制动电阻的i2t。如果制动周期大于5%,440允许设置较高的制动周期,但实际上很难精确地计算出制动的情况。比如说,一台变频器每分钟制动5秒钟,制动功率50%。在这种情况下,一般建议选择比理论计算稍大一些的电阻,同时在参数P1237中相应地设置高一些的制动周期。 假设一台7.5kW变频器,需要每分钟制动5次,每次2秒钟,制动功率50%。每分钟制动5次,每次2秒钟就相当于240秒钟内制动40秒钟,而50%的制动功率折算到时间上就是20秒钟。于是可以这样计算制动周期:20/240 8%,所以折算后的制动功率为625w,于是选择750w的制动电阻,同时在P1237中设置制动周期为10%。
你可能喜欢
- 变频器制动电阻选型
- 制动单元
- 电阻作用
- 安川伺服驱动说明书
- 西门子6SE70
- 施耐德断路器选型
- ACS800变频器
- 变频器、接触器、制动电阻选型表2页
- 变频器制动电阻选型1页
- 变频器及制动电阻的选型5页
- 富士MEGAlite系列变频器制动单元制动电阻选型表SI27-5481a_FRENIC-MEGA_Lite_list1页
- 变频器能耗制动电阻的选型与安装2页
- 关于制动电阻在变频器上的选型7页
- 制动单元原理图与维修技巧4页
- BR-PFE系列电梯回馈制动单元17页
- 变频调速器回馈制动单元的设计5页
- 安川制动单元制动电阻介绍54页
- MDBU 制动单元用户手册30页
- FUJI制动单元说明书28页
- 安川伺服驱动说明书68页
- 安川伺服驱动说明书112页
- 安川伺服驱动说明书632页
- 安川伺服驱动说明书726页
- 安川伺服驱动说明书228页
- 安川伺服驱动说明书1116页
- 西门子变频器6SE70、整流单元、6RA70、440等调试参数9页
- 西门子6SE70矢量控制常见故障分析2页
- 西门子6SE70变频器应用7页
- 西门子6SE70参数5页
- 西门子 6SE70 变频装置调试步骤2页
- 西门子6SE70变频器25页