10kV电力电缆终端头现场制作作业指导书
电缆终端头制作标准化作业流程图 工作任务 10kV 电力电缆终端头 现场制作工作
组织人员进行 现场勘察
核对设备参数 及缺陷
检修材料准备 是否具备开工条件
办理停电申请 提前 7 天通知用户
工器具准备
编写作业指导书、作业指导卡;填写 工作票
作业指导书审批学习;工作票审核
班前会,宣读工作票,人员分工
现场工作实施
在铠装断口处 保留 20mm 内 垫层、其余剥 除。
由外护层断口处 量取 40mm 铠装, 绑扎线,其余剥 除。
从电缆终端向下 量取 800MM,剥 去电缆外护层。 停电、验电、电缆放 电、挂接地线、装设 围栏
摘去填充物, 分开 芯线, 打光铠装上 接地线的焊区。 用 地线连通每相铜 屏蔽层和铠装, 并 且焊牢。 将电缆接地线固定 在牢固的构件上, 并 可靠接地。 电缆试验合格
完成终端头与其他 设备的连接和安装 电缆标志牌
套入单孔 防雨裙, (每相两 支,下层 上边缘线 距离三孔 防雨裙上 边 缘 线 170mm , 上层防雨 裙距离中 间防雨裙 100mm。 ) 并分别加 热固定。
在三叉根部 包绕填充胶, 形似橄榄状, 最大直径大 于电缆外径 约 20mm。 将相色管按照 相续放置距离 接 线 端 子 250mm 处, 加热 固定。 拆除接地线、清 理现场
将三指套套入三相分 相的根部, 由指套根部 依次向两端加热, 将其 固定。 套入绝缘管至 三叉根部(管上 端超出填充胶 10mm) ,并由根 部起加热 清点人数 和工具 工 作 票 结 束,资料提 交
由 指 套 指 端 量 取 40mm 铜屏蔽层, 用绝 缘胶带固定后, 其余部 分剥除,保留 20mm 外半导电层, 其余部分 剥除。 用砂纸清理绝缘 表面。 将相色绳对应系 在三指套根部 安装 接线端子,孔 深加 5mm 剥去线芯绝缘,倒 角。压接端子后,倒角处 包绕填充胶,并搭接线端 子 10mm。
电缆终端头制作完成