一级建造师房屋建筑实务案例题汇编1
一级建造师案例题没有严格意义上的类型分别,但考虑到出题和改卷的方便,每一题的重点会有所侧重。考试百科编辑们汇总了房屋建筑实务案例题给大家,荷花虽好,也要绿叶扶持,希望大家认真领会。
1.某工程由A、B、C、D、E五个分项工程组成,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、C施工过程允许平行搭接1天,c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。
问题:
(1)一般按照流水的节奏特征不同分类,流水作业的基本组织方式可分为哪几种?
(2)本工程宜采用何组织方式?试述其特点。
(3)根据背景条件,试组织等节奏流水施工。
题解:(1)答:分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。
(2)答:宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中,每个施工过程本身在施工段中的作业时间(流水节拍)都相等,各个施工过程之间的流水节拍也相等,这是最理想的一种流水组织方式。
(3)解:本工程流水步距为K=3d,流水工期为TP=(5+4-1)×3-2+4=26d,其流水施
工指示图标如表1所示。
等节奏流水施工图 表1
2.某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为C20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求:
(1)七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为12.04N/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为9.03N/mm2,12.15N/mm2,13.02N/mm2;
(2)十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13.25N/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为10.08N/mm2,11.66N/mm2,12.26N/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。
问题:
(1)造成该工程中混凝土强度不足的原因可能有哪些?
(2)为了避免该工程中出现的混凝土强度不足,在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求?
(3)在检查结构构件混凝土强度时,试件的取样与留置应符合哪些规定?
题解:(1)答:原因可能有:①混凝土原材料质量不符合要求;②混凝土拌制时间短或拌合物不均匀;③混凝土配合比每盘称量不准确;④混凝土试件没有做好,如模子变形。振捣不密实、养护不及时等。
(2)答:①浇筑混凝土时为避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由高度(更多建筑考试资讯尽在www.wendangwang.com)不应超过
2m,自由下落高度
你可能喜欢
- 建筑一级建造师案例
- 建造师一级实务笔记
- 工程经济一级建造师
- 房建一级建造师
- 工程管理案例
- 二级建造师建筑实务
- 建筑施工场界噪声限值
- 一级建造师建筑工程实务案例大全75页
- 一级建造师房屋建筑实务案例题汇编53页
- 一级建造师房屋建筑实务案例题汇编44页
- 一级建造师房屋建筑实务案例题汇编32页
- 一级建造师房屋建筑实务案例题汇编25页
- 一级建造师房屋建筑实务案例题汇编14页
- 一级建造师学习笔记实务经验整理40页
- 2011一级建造师市政实务笔记[张新天]37页
- 一级建造师机电实务笔记6页
- 一级建造师工程实务笔记9页
- 2013年一级建造师建筑工程实务课笔记39页
- 一级建造师实务笔记15页
- 一级建造师《工程经济试题及答案》8页
- 185311_2011年全国一级建造师执业资格考试建筑工程经济5页
- 2011年一级建造师建设工程经济考试大纲12页
- 2013年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案解析16页
- 2012年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案解析26页
- 2011年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案解析28页
- (新1)2011年一级建造师房建实务复习资料29页
- 一级建造师房建实务考试的主要背诵点汇总10页
- 一级建造师房建实务考试的主要背诵点汇总11页
- 一级建造师房建实务考试的主要背诵点13页
- 一级建造师房建实务重点3页
- 一级建造师房建实务考试的主要背诵点25页
- 市政公用工程管理与务实案例分析大全25页
- 建筑工程管理与实务案例分析121页
- 房地产工程成本管理案例分析12页
- 2012机电工程管理与实务重点案例与分析17页
- 工程造价管理案例分析4页
- 工程项目管理案例分析37页