关于柴油机消防泵常见的控制器介绍

关于柴油机消防泵常见的控制器介绍

柴油机水泵自动控制屏

选用柴油机水泵自动控制屏、可以承受机械、电气、振动、热应力以及在正常运行情况下可能遭受的潮湿影响。

自动控制屏在接到用户发出的启动指令后(无源常开触点)能在15秒内自动启动泵组并对泵组运行过程中的故障进行监测、报警和处理。

自动控制屏采用GU320A控制器作为自动控制的关键部件,自动控制屏通用性强,功能齐全、性能可靠;可与各类柴油机水泵组配合。

自动控制屏有两种操作模式:一种是控制器操作,另一种是钥匙开关操作。钥匙开关操作一般用于控制器发生故障时紧急起动机组。

柴油机水泵控制器

柴油机水泵的控制方式:

--根据火警信号或电动消防泵启动失败或消防水管网的压力低信号,柴油机水泵自动启动,自动启动后需人工手动操作停机。

--消防泵房内手动按钮启动柴油机水泵

-- 主消防屏(位于集控室内)手动按钮遥控启动柴油机水泵

-- 消防泵房内手动按钮停柴油机水泵

-- 主消防屏(位于集控室内)手动按钮遥控停柴油机水泵

GU320A智能液晶显示全自动控制器 ,主要有以下控制、故障保护及运行参数检测功 控制方式

控制器有三种控制方式:自动操作模式、手动操作模式、测试操作模式。

控制器有六个按钮:“AUTO”:自动模式、“MAN”:手动模式、“TEST”:测试模式、“START”:启动、“STOP/RESET”:停机、“L.TEST/MUTE”:试灯及消音

1、自动方式

按住“AUTO”键(连续2秒以上),按键上LED指示灯亮,控制器即运行于自动操作模式

当火警发生时(无源常开触点闭合信号), “START/启动”按钮指示灯亮 ,发出起动信号,机组将自动起动.

机组如10秒内不能起动,则停止10秒后再起动.若连续三次还不能起动,则液晶显示为“START FAILURE/启动失败”

当柴油机转速超出起动成功转速时, 起动电机退出,液晶显示为“RUN/运行”. 机组自动起动成功后,只能手动操作停机。

2、手动方式

按住“MAN”键(连续2秒以上),按键上LED指示灯亮,控制器即运行于手动操作模式。

关于柴油机消防泵常见的控制器介绍相关文档

最新文档

返回顶部