考位二 消防控制柜操作

消防技能操作

考位二 消防控制室管理及操作

一。口述消防控制室管理要求:

1.消防控制室24小时,两人必须持证上岗。

2.消防控制室联动控制可以置于手动或自动状态,消防泵控制柜开关必须置于自动档

3.接到火灾报警后,应尽快派人确认。

4.确认火灾后,必须第一时间将手动切换到自动挡,

5.快速拨打119报警,启动单位应急预案,及时报告给单位值班领导。

二.技能操作:

1.联动控制切换到手动状态,并报告给老师。

2.用吹风机对感温加热,使其报警后消音,并报出报警位置。

3.用吹风机对另一个感温加热,使其第二次报警后消音,并报出报警位置

4.将联动控制系统调为自动,并等待右边的风机 等设备运转(模拟设备)

5.报告老师:中央空调,非消防电源切断,防排烟风机等相关设备启动。

6.模拟拨打119火警电话:单位名称,地址,着火部位,燃烧物,有无人员被困情况, 报警人姓名,电话号码。

7.联动控制系统复位,并报告给老师操作完毕。