供电系统能力核算

供电系统能力核定

一、 供电系统概况

我矿在北风井场地建一座110KV变电站,两回110kV电源线路引自柳林电厂110kV不同母线段,架空输电导线为LGJ-150/35,输电距离一回为2.722km,一回为3.135km;全线架设避雷线,采用铁塔架。我公司北翼瓦斯电厂以35KV向110KV变电站的35KV母线提供一路电源,发电高峰时发电量7000KW。

110KV变电站内设两台SFS8-25000/110 110±2×2.5%/38.5±

2.5%/11Kv±2.5%、 25000kVA电力变压器。另设有两台S7-315/10/0.4kV、 315kVA电力变压器向北风井场地低压负荷用电,

另设两台S9-80/10/0.4kV 、80KVA电力变压器为本站供电。站内

110kV、35kV、10kV、380V母线均采用单母线分段接线型式。110kV配电装置采用户外布置,35kV、10kV配电装置采用户内布置。主变采用一台运行、一台热备用的运行方式。

二、供电能力核定

1、正常情况下,两回路电源线应采用分列运行的方式。当采用一回路运行时,另一回路必须带电备用。能力核定计算为工作线路和工作变压器的折算能力,备用线路、备用变压器、备用发电机组不计入供电容量。

2、电源线路的供电能力,需符合允许载流量的要求,并应满足线路压降不超过5%的规定。

3、电源线路能力核定按下式计算: