继电保护-理论-JB1-B标准答案

继电保护-理论-JB1-B标准答案

2006年国华电力专业调考

继电保护 (理论—JB1—B卷) 标准答案

一、选择题(每题1分,共30分)

下列每题都有3个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案的代号填入括号内。

1、变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是( C )。

A. 为了躲励磁涌流

B. 为了内部故障时提高保护的动作可靠性

C. 当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而

提高动作值

2、电压互感器二次回路中,( B )不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。

A) 只有电压互感器的中性线

B) 电压互感器的开口三角回路,电压互感器的中性线

C)电压互感器开口三角绕组引出的试验线

3、对于定子绕组采用双星型接线的发电机,如能测量到双星型中性点之间的

电流,便可采用单元件横差保护,该保护( C )。

A. 既能反应发电机定子绕组的相间短路,又能反应定子绕组的匝间短路

B. 既能反应发电机定子绕组的匝间短路,又能反应定子绕组的开焊故障

C. 上述几种故障均能反应

4、发电机纵联保护是( A )的主保护。

A. 定子绕组及引线相间短路 B. 定子绕组单相接地故障 C. 定子绕组匝间

故障

5、大型发电机变压器组非全相运行保护的构成,( A )。

A. 主要由灵敏的负序或零序电流元件与非全相判别回路构成

B. 由灵敏的相电流元件与非全相判别回路构成

C. 由灵敏的负序或零序电压元件与非全相判别回路构成