消防专篇(水) 一. 设计依据
1. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
2. 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版); 3. 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 4. 相关专业提供的设计资料。 二. 消防用水量
根据规范要求,最大消防用水量如下:

本工程建设地点位于江苏省东台市,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。
室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。 四. 室内消火栓系统:
本建筑群为展览办公建筑,消火栓系统设计如下: