30KVA艾默生UPS停送电操作步骤

30KVA办公楼UPS停送电操作

一、 办公楼UPS送电开机操作步骤:

1、 检查主路输入开关Q1、旁路输入开关Q2、维修旁路开关Q3、主路输出开关Q5、电池

开关分别在分闸位置。

2、 检查N线开关Q6在合闸位置,检查主旁路接线端子电压正常。

3、 合上旁路输入开关Q2,检查旁路输入开关Q2在合位。

4、 合上主路输入开关 Q1,检查主路输入开关Q1在合位。

5、 25秒后确认LCD显示旁路与主路输入供电正常,(整流器启动)告警指示灯呈红色常

亮状态。30秒后告警指示灯呈红色闪烁,整流启动完成。

6、 合上电池开关,检查电池开关在合位。

7、 按下“ON”键2秒。逆变器启动,逆变器指示灯呈绿色闪烁。逆变器正常运行后,UPS

从旁路供电状态切换到逆变器供电状态,逆变器指示灯常亮。

8、 检查配电柜主受及馈出开关在分位。

9、 合上主路输出开关Q5。检查主路输出开关Q5在合位。

10、 合上配电柜主受开关,检查配电柜主受开关在合位。检查配电柜电压表显示正常。

11、 依次合上馈出回路开关,检查馈出各开关在合位。

二、 办公楼UPS关机停电操作步骤。

1、 确认UPS负载设备可以停电。

2、 依次拉开配电柜各馈出回路开关。