油田井下作业井场电源存在问题分析与措施
龙源期刊网 www.wendangwang.com
油田井下作业井场电源存在问题分析与措施作者:高志鹏
来源:《城市建设理论研究》2013年第01期
摘要:本文针对油田井下作业系统广泛使用的1140V电源装置存在的问题进行了分析,
对自耦变压器二次侧电压进行矢量计算,与现场测试结果进行比对一致。在此基础上提出了改进的IT供电系统,最大限度地减小流过人体的电流,并保证漏电保护器有足够的灵敏度。
关键词:1140V电源装置、自耦变压器、矢量计算、IT供电系统
中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:
一、基本情况介绍
2010年8月,临盘采油厂使用自耦变压器的作业井场曾经多次出现作业队配电柜接地极
有打火现象,烧毁配电变压器及部分电气设备的现象。这引起了采油厂的高度重视,迅速组织相关人员赶赴现场调研,提出整改方案。
自耦变压器组成的供电系统工作原理为:
10KV电源变压器将10KV电压降为1140V,供油井电机使用。当油井需要作业时,接入图一中虚线部分,即自耦变压器组成的供电系统。自耦变压器将1140V电压降为380V和
220V电压,供井场作业设备使用。
但是现场表现出来的现象是:
(1)声音异常:自耦压器中性点N一接地,接地处打火,自耦压器声音马上就不正常,变得异常响,将自耦压器中性点接地点断开,自耦压器声音正常,我们分析这是两相绕组过电压尚未烧毁引发的声音。时间一长,自耦压器绕组将被烧毁,导致电源变压器短路,引起上一级保护动作跳闸。
(2)电压异常:作业人员将自耦变压器中性点断开,测量零线对地电压为500多伏,火线对地电压为790多伏。
(3)设备损坏:自耦变压器中性点接地的作业现场电源系统,作业队配电柜接地极出现打火现象,变压器及零克烧毁。
为什么自耦变压器中性点接地处会出现打火现象,为什么自耦变压器中性点不接地系统没有出现设备烧毁现象?我们分析主要是由于井场1140V主变压器单相绝缘降低,造成的。基
于上述原因,我们对自耦变压器中性点接地和不接地两种情况均进行了分析如下。