箱涵设计
箱涵设计
工程设计说明书
1、工程概况
修水县洪坑河安置小区位于洪坑河上游左岸山脚,该处有一溪流途经安置小区,本次排水设计采用新建盖板涵穿跨安置小区将水排至洪坑河,在盖板涵首端设消力池及拦污栅,引水线路总长189.5m,工程主要建筑物有消力池、拦污栅、盖板涵、检修井等。
在修水县义宁镇领导及小区村委会的密切配合下,我公司技术人员对项目区范围内的地形地貌、地质、土地利用现状、现有基础设施状况、水源、水系走向
等进行了实地勘察及测量,收集整理了项目区内水文、气象、水利基础设施及相
关规划资料等,为项目的设计提供了必要的前提条件。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),本工程等级为Ⅴ
等,主要建筑物和临时筑物均为五级。设计洪水标准为20年一遇(P=5%),洪峰
流量6.36m3/s。
2、水利计算
2.1洪水计算
根据1:10000地形图计算秀水大道公路涵处集雨面积为0.38km2
,主河道长1.08km、坡降为0.0225。本项目区河道特征与大坑站较相似,大坑站流域面积9.4km2,主河道长5.7km,比降0.0216,20年一遇洪峰流量为54 m3/s,距洪坑河溪流较近,流域内下垫面条件也相似,具有1966~1985年20年实测流量资料。故采用大坑站洪水资料通过水文比拟法推求溪流末端处设计20年一遇洪峰流量,采用瀑雨查算手册法进行复核。
n
洪水置换公式:Q设m
= F设
Q参m=(0.38÷9.4)(2/3)×54=6.36(m3/s)
F参
采用瀑雨查算法计算出该处洪峰流量为6.35m3/s,为偏安全考虑故取大值。 2.2盖板涵断面设计
拟定盖板涵内部尺寸为2×2m,假设盖板涵为无压工况,可采用明渠均匀流公式进行复核计算:Q=ACRi=91.13>33.41(m3/s)

由上计算结果可知拟定的盖板涵尺寸可满足20年一遇洪水过流量要求。
3、工程建设的必要性
洪坑河安置小区建设位于河道右岸,该处有一溪流,需将溪流引至河坑河,
使该小区满足城市排涝标准。
4、主要建筑结构设计
4.1盖板涵
引水盖板涵总长189.5m,其中从溪流至公路处长182.5m,平均坡降i=9.5‰,
穿公路盖板涵处长7m,涵身采用矩形断面,内部断面尺寸为2×2m,砼强度等级为C25,顶板及底板厚30cm,边墙厚顶宽0.3cm、背水坡为1:0.2,底板厚20cm。穿公路段盖板涵本次未考虑,仅预埋预制园管临时排水。
4.2检查井及小区排水孔
在盖板涵桩号0+048.7m及0+100.8m处顶部设检查井,井口直径为0.8m,井盖为市场购置的铸铁园形结构;下井检修可采用家用木制爬梯;在盖板涵侧墙预留0.3×0.3m排水孔,便于小区生活排水。
你可能喜欢
- 箱涵施工方案
- 涵洞施工方案
- 工程计算
- 盖板涵设计
- 涵洞设计说明
- 钢筋混凝土
- K7+224钢筋砼箱涵施工方案23页
- 箱涵施工方案111322页
- 钢筋砼框架箱涵施工方案27页
- 循环水排水管预制段箱涵施工方案分析意见1页
- 箱涵施工方案11页
- 箱涵施工方案11页
- 涵洞施工方案31页
- 涵洞施工安全专项方案10页
- 涵洞通道施工方案16页
- 涵洞工程单项施工方案41页
- 3#涵洞处路基施工方案(强夯)14页
- 涵洞施工方案2页
- 桩与地基基础工程工程量计算规则2页
- 建筑工程量计算10页
- 土建工程工程量计算规则公式汇总40页
- 工程计算规则5页
- 建筑工程量自动计算62页
- 土石方工程方量计算4页
- 钢筋混凝土烟囱新建施工方案[1]15页
- 8第八讲 钢筋混凝土工程49页
- 钢筋混凝土构件承载力教学探讨8页
- 钢筋混凝土题4页
- 钢筋混凝土课程设计计算书16页
- 钢筋混凝土结构中钢筋的锈蚀和混凝土碳化检测与加固17页