新规范箱涵结构设计

钢 筋 混 凝 土 箱 涵 结 构 设 计 一 、 设 计 资 料

1、孔径及净空 净跨径 净高 2、设计安全等级 结构重要性系数 3、汽车荷载 荷载等级 4、填土情况 涵顶填土高度 土的内摩擦角 填土容重 地基容许承载力 5、建筑材料 普通钢筋种类 主钢筋直径 钢筋抗拉强度设计值 涵身混凝土强度等级 涵身混凝土抗压强度设计值 涵身混凝土抗拉强度设计值 钢筋混凝土重力密度 基础混凝土强度等级 混凝土重力密度 二 、 设 计 计 算

L0 = h0 = r0 = 公路 — H = Φ = γ 1 = [σ 0] =

6.4 2.2 一级 1.1

m m

Ⅱ级 1.3 30 18 90 m ° kN/m3 kPa

HRB335 fsd = fcd γ γ C = = C = 25 280 30 13.8 1.39 25 15 24 mm MPa MPa MPa kN/m3 kN/m3

ftd = 2

3

(一)截面尺寸拟定 (见图L-01) 顶板、底板厚度 侧墙厚度 横梁计算跨径 侧墙计算高度 基础襟边 基础高度 基础宽度 (二)荷载计算 1、恒载 恒载竖向压力 恒载水平压力 顶板处 底板处 2、活载 p恒 = γ 1H+γ 2δ = eP1 = γ 1Htan2(45°-φ /2) = eP2 = γ 1(H+h)tan2(45°-φ /3) = 38.40 7.80 28.20 kN/m2 kN/m2 kN/m2 δ = C1 = t = C2 = LP = L0+t = L = L0+2t = hP = h0+δ = h = h0+2δ = c = d = B = 0.6 0.3 0.6 0.4 7 7.6 2.8 3.4 0 0 7.6 m m m m m m m m m m m 图 L-01

设计: 李海川

2014-10-17

第 1 页

钢 筋 混 凝 土 箱 涵 结 构 设 计

一 、 设 计 资 料

新规范箱涵结构设计

1、孔径及净空净跨径L0 =6.4m净高

h0 =2.2m

2、设计安全等级一级结构重要性系数r0 =1.1

3、汽车荷载荷载等级公路 —

Ⅱ级4、填土情况涵顶填土高度H =1.3m土的内摩擦角Φ =30°填土容重γ1 =18kN/m3地基容许承载力[σ0] =

90

kPa

5、建筑材料普通钢筋种类HRB335

主钢筋直径

25mm钢筋抗拉强度设计值fsd =280MPa涵身混凝土强度等级

C30涵身混凝土抗压强度设计值fcd =13.8MPa涵身混凝土抗拉强度设计值ftd =1.39MPa钢筋混凝土重力密度γ2 =25kN/m3基础混凝土强度等级C15混凝土重力密度γ3 =

24

kN/m3

二 、 设 计 计 算

(一)截面尺寸拟定 (见图L-01)顶板、底板厚度δ =0.6mC1 =0.3m侧墙厚度t =0.6mC2 =

0.4m横梁计算跨径LP = L0+t =7mL = L0+2t =7.6m侧墙计算高度hP = h0+δ =2.8mh = h0+2δ =

3.4m基础襟边c =0m基础高度d =0m基础宽度B =

7.6

m

(二)荷载计算1、恒载恒载竖向压力p恒 = γ1H+γ2δ =

38.40kN/m

2

恒载水平压力顶板处e2P1 = γ1Htan(45°-φ/2) =7.80kN/m2底板处eP2 = γ1(H+h)tan2(45°-φ/3) =

28.20

kN/m2

2、活载

图 L-01

你可能喜欢

  • 新版住宅设计规范下载
  • 家具结构设计
  • 新规范双孔箱涵结构设计
  • 铁路混凝土结构设计规范
  • 产品结构设计规范

新规范箱涵结构设计相关文档

最新文档

返回顶部