油田井下作业井场电源存在问题分析与措施
油田井下作业井场电源存在问题分析与措施摘要:本文针对油田井下作业系统广泛使用的1140v电源装置存在的问题进行了分析,对自耦变压器二次侧电压进行矢量计算,与现场测试结果进行比对一致。在此基础上提出了改进的it供电系统,最大限度地减小流过人体的电流,并保证漏电保护器有足够的灵敏度。
关键词:1140v电源装置、自耦变压器、矢量计算、it供电系统
中图分类号:tn86 文献标识码:a 文章编号:
一、基本情况介绍
2010年8月,临盘采油厂使用自耦变压器的作业井场曾经多次出现作业队配电柜接地极有打火现象,烧毁配电变压器及部分电气设备的现象。这引起了采油厂的高度重视,迅速组织相关人员赶赴现场调研,提出整改方案。
自耦变压器组成的供电系统工作原理为:
10kv电源变压器将10kv电压降为1140v,供油井电机使用。当油井需要作业时,接入图一中虚线部分,即自耦变压器组成的供电系统。自耦变压器将1140v电压降为380v和220v电压,供井场作业设备使用。
但是现场表现出来的现象是:
(1)声音异常:自耦压器中性点n一接地,接地处打火,自耦


