安装招标协调会议纪要

关于金世界(南花园商贸区)一期工程1#、2#楼及地下车库

安装工程招标协调会议

一. 图纸及工程量清单等有关问题:

a) 消防管中镀锌钢管设计图纸说明中用沟槽连接或螺纹丝接,经设计单位同意定为≤DN100镀锌钢管用螺纹丝接;>DN100镀锌钢管用沟槽连接。 b) 地下车库加厚镀锌钢管设计单位确定改为国标镀锌管。

c) 1#楼室内镀锌钢管雨水管经设计单位确定和2#楼统一改为UPVC管。 d) UPVC管设计中用粘接或~~~压接,经设计单位确定立管主管为~~压接;支管为粘接。

e) 通风风管按设计先进行招标,是否改为玻璃钢由周臻荣副总负责,作好可行性及经济性比较后另行确定。

f) 消防中无缝钢管改为焊接钢管。

g) 采暖2#楼主管采用无缝钢管,改为镀锌钢管与1#楼统一。

h) 给排水2#楼住宅内坐便器、洗脸盘及厨房下水等均预留下水口,在清单中单独列项目。1#楼按回迁协议约定先按图招标。

i) 电气2#楼住宅内排风扇预留洞口,套内灯具为普通白炽灯(设计也按此设计,请有关部门核对)。

j) 消防器材中温感烟感等报警设备主材改为暂定价,我们另外采购。 k) 以下材料为暂定价:配电箱柜、电气安装中的电缆(消防上用的电缆除外)、开关插座、桥架、泵类、水箱类、消火栓、热量表、采暖通风中的设备、人防中用到的防爆阀门及其他防爆主材(设备)、防卫生洁具、应急指示类灯具、吸顶灯、壁灯、防尘灯等,具体由安惠招标公司在招标文件中列清单。

l) 其他不是暂定价材料在招标文件中明确要求为国内知名品牌,并且要符