污水局部提升泵站设计

5.9污水局部提升泵站设计 5.9.1泵站工艺设计

城区主中心建设路以东的区域地势低,不能自流排入布置在建设路上南北向的污水干管,为了收集到服务区域内的尽量多的污水,在现310国道北侧,人造板设备厂旁边设置一座污水泵站,称为1#局部提升泵站。近期,泵站服务区域的生活污水为28.27L/s,工业废水为85.47L/s,总污水量为113.74 L/s,即0.98万m3/d。所以确定泵站的近期规模为1.0万m3/d。表4-6的计算表明,远期(2020年) 泵站服务区域内的污水量为142.0L/s,据此确定泵站远期规模为1.3万m3/d。

一电厂位于涧河以南,地势比污水厂地势要高,理论上可以自流排入污水处理厂,但是由于一电厂与污水处理厂间隔着涧河,且其间地形复杂,难以铺设污水管道,本可研采用如下方案,一电厂的污水沿建设路自流排到涧河北岸,然后经过提升,污水进入进厂干管。需设置一座污水泵站,泵站位于建设路东侧,涧河桥的北面,称为2#局部提升泵站。由于厂地的限制,企业的规模不会有大的变化,近期远期的污水量变化不大,表5-6的计算表明,远期(2020年) 泵站服务区域内的污水量为38.2L/s。由于泵站规模较小,泵站按照远期设计,规模确定为0.35万m3/d。

根据城市的规划和实际的发展情况,确定泵站的土建工程按远期规模建设,设备按照近期规模安装。上述两座局部提升泵站均由地下污水泵池、配电室和值班室等组成。污水泵池前设一道人工格栅除污机,栅隙20mm,起保护水泵作用。污水泵池设大通道潜水排污泵,水泵的启停由液位控制自动运行。泵池的有效容积大于最大单台泵5min的出水量,有效水深2.0m。泵站的主要设计参数详见表5-9。1#和2#局部提升泵站的平面布置图详见附图-8。

表5-9 污水泵站工程内容汇总表

污水局部提升泵站设计

5.9.2建筑设计

建筑设计结合厂区周围环境,满足生产工艺要求的同时,注重厂