压力管道安装施工方案
该文档详细介绍了压力管道及管架安装的方法、质量要求及检验与试验方法
压力管道安装施工方案
一、工程概况:
1、XXX化工有限公司压力管道安装工程,起点为XXX,终点为XXX有限公司。
2、管道特性参数
(1)氢气管道特性参数
1)设计压力为0.7MPa,设计温度为常温,工作介质为氢气,管道规格为φ159×6.0mm,管子材质#为20钢,管子材料选用符合GB/T8163国家标准的《输送流体用无缝钢管》,管道长度XXXX米。
2)无损检测要求:管道对接焊缝采用X射线进行无损检测,无损检测比例为焊口总数的20%,合格标准执行《承压设备无损检测(第2部分:射线检测)》JB4730.2—2005,Ⅲ级为合格。
3)管道防腐方式为防腐涂料防腐,防腐结构为两遍底漆两遍面漆,防腐执行标准为《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022—1999。
4)法兰类型:选用法兰的压力等级为1.6MPa,公称直径包括DN150和DN25两种,法兰类型选用WN(带颈对焊法兰),法兰密封面形式选用M(凸面),法兰执行标准为《钢制管法兰(PN系列)》HG/T20592—2009,法兰材料选用Q235B。
5)垫片类型:选用垫片的压力等级为1.6MPa,公称直径包括DN150和DN25两种,垫片密封面形式选用M(凸面),垫片代号为XB450,垫片执行标准为《钢制管法兰用非金属平垫片(PN系列)》HG/T20606—2009。
6)螺柱、螺母类型:螺柱、螺母执行标准为《钢制管法兰用紧固件(PN系列)》HG/T20613—2009,螺柱规格为16×105、性能等级为8.8级的48条,螺柱规格为12×60、性能等级为8.8级的24条,螺母规格为M16、性能等级为8级的48个,螺母规格为M12、性能等级为8级的24个。
7)阀门选用不锈钢球阀,型号为Q41F—16P FM(凹面)、规格为DN150的1台,型号为Q41F—16P FM、规格为DN25的10台。
##8)公称直径为DN150、材质为20钢的90°长半径弯头52个,公称直径为DN150、材质为20钢的
45°长半径弯头10个。
(2)氮气管道特性参数
1)设计压力为0.7MPa,设计温度为常温,工作介质为氮气,管道规格为φ45×3.5mm,管子材质为#20钢,管子材料选用符合GB/T8163国家标准的《输送流体用无缝钢管》,管道长度XXXX米。
2)无损检测要求:管道对接焊缝采用X射线进行无损检测,无损检测比例为焊口总数的10%,合格标准执行《承压设备无损检测(第2部分:射线检测)》JB4730.2—2005,Ⅲ级为合格。
3)管道防腐方式为防腐涂料防腐,防腐结构为两遍底漆两遍面漆,防腐执行标准为《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022—1999。
4)法兰类型:选用法兰的压力等级为1.6MPa,法兰的公称直径为DN40,法兰类型选用PL(板式平焊法兰),法兰密封面形式选用RF(突面),法兰执行标准为《钢制管法兰(PN系列)》HG/T20592—2009,法兰材料选用Q235B。
5)垫片类型:选用垫片的压力等级为1.6MPa,公称直径为DN40,垫片密封面形式选用RF(突面),垫片代号为XB450/304,垫片执行标准为《钢制管法兰用非金属平垫片(PN系列)》HG/T20606—2009。
6)螺柱、螺母类型:螺柱、螺母执行标准为《钢制管法兰用紧固件(PN系列)》HG/T20613—2009,螺柱规格为12×70、性能等级为8.8级,共16条,螺母规格为M12、性能等级为8级,共16个。
7)阀门选用不锈钢球阀,型号为Q41F—16P、规格为DN40的2台。
##8)公称直径为DN40、材质为20钢的90°长半径弯头32个,公称直径为DN40、材质为20钢的45°
长半径弯头6个。
(3)蒸气管道特性参数
1)设计压力为2.6MPa,设计温度为200℃,工作介质为蒸汽,管道规格为φ108×5.0mm,管子材质#为20钢,管子材料选用符合GB/T8163国家标准的《输送流体用无缝钢管》,管道长度XXXX米。
2)无损检测要求:管道对接焊缝采用X射线进行无损检测,无损检测比例为焊口总数的10%,合
你可能喜欢
- 压力管道施工方案
- 工艺管道安装施工方案
- 压力管道质量手册
- 管道布置图
- 管道安装规范
- 灌浆方案
- 压力容器安装施工方案
- 压力排水管道(焊接钢管)施工方案技术交底4页
- 压力管道施工方案21页
- 顺达压力管道施工方案41页
- 管廊工艺压力管道工程施工方案--施工组织设计--组织机构27页
- 压力管道安装施工方案5页
- 压力管道施工方案22页
- 工艺管道安装施工方案25页
- 工艺管道安装施工方案14页
- 工艺管道安装施工方案3页
- 多晶硅工艺管道安装施工方案27页
- 工艺管道安装施工方案 -24页
- 工艺管道安装施工方案16页
- 压力管道安装质量手册表格汇编71页
- 压力管道安装质量手册56页
- 压力管道安装质量保证手册114页
- 压力管道安装质量手册55页
- 压力管道元件制造质量手册最后(修改)44页
- 压力管道安装质量手册2003附录15页
- 管道布置图-简45页
- 第九章 管道布置图-0342页
- 工业管道布置图设计教程39页
- 10[1]..第十章 管道布置图24页
- 管道布置图学习手册63页
- 第5章 管道布置图--2013-9-17116页
- 关于规范低压管道安装工艺的技术通知4页
- 室外排水管道安装施工质量验收规范6页
- 室外给水管道安装施工质量验收规范10页
- 室外采暖管道安装施工质量验收规范7页
- PPR管道安装规范127页
- 工艺管道安装规范及验收标准37页
- 压力容器现场组焊安装施工方案59页
- 压力容器安装施工方案19页
- 压力容器安装施工方案13页
- 压力容器设备安装施工方案6页
- 压力容器安装施工方案6页
- 压力容器设备安装施工方案6页