关于火灾自动报警系统工程设计的思考

关于火灾自动报警系统工程设计的思考(续)

赤峰市消防支队 王广生

北京市消防局高级工程师 边久荣

对于一栋综合楼的火灾自动报警系统的设计,应该综合考虑,按照规范要求,灵活地选用系统形式,设计出既符合规范要求,又技术先进、经济合理的报警系统,这是设计人员值得思考的大事。要达到此目的,设计人员就得深入学习和理解规范条文的含义。例如一栋20层的一类高层建筑,地下三层为车库、机房和平战结合的人防工程,一层为营业大厅,二至四层为餐饮、娱乐、服务性用房;五至八层为客房;九至十七层为写字间。消防控制室设在首层。此类工程设计应采用哪种系统形式呢?我们认为应该采用集中报警系统形式为宜。二至八层每层应设计区域报警控制器(或区域显示器),因为这部分为客房,属于公共建筑,人员均为短暂停留,对环境不熟悉,一旦出现问题,需要有人引导进行安全疏散,才能避免事故的扩大和人员伤亡;此部分则不必设计识别楼层的灯光显示装置;九至十七层为写字间,这里的人员大多为长期或较长期的客户,对环境可以说较为了解,写字楼晚间不准留宿,且有人进行集中服务管理,相对来讲火灾的危险性较小,可不设区域火灾报警控制器(或楼层显示器)。但必须在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室的明显部位,设置识别楼层的灯光显示装置。这样设计既符合规范的要求,又经济合理。但我们却看到,有的类似工程,不管他的用途和场所,如客房层,既设计了区域显示器,又在每个楼层的楼梯口设计了识别楼层的灯光显示装置。显而易见,这种设计既不经济又不合理,画蛇添足。

火灾自动报警系统及联动功能的实现,必须有可靠的电源作保证,特别是大功率的伺服机构,否则系统就不能工作。例如:消防控制室电源没保证,那么,火灾报警控制器、火灾事故广播、消防通讯、联动控制等均不能工作;又如:当有火灾发生时,走廊、消防电梯前室、防烟楼梯间的火灾探测器动作,发出报警信号,此时将联动排烟风机,在走廊内进行排烟;正压送风机启动,向消防前室及防烟楼梯间送风;电梯归首,强切普通用电系统等。当使用室内消火栓灭火时,为了保持管道内有一定的压力,必须按动启泵按钮,通过联动控制柜,远程启动消防泵供水;如果火灾发展到一定程度,室内温度达到70℃左右,喷洒头破碎洒水灭火,水流指器和压力开关动作,亦通过联动控制柜启动喷洒泵,向喷洒系统管道内加压供水。这些联动功能的实现是要可靠的电源作保证,否则将成为无源之水,灭火将成为空话 。

在《高层民用建筑设计防火规范》9.1.2条中对消防电源作了明确规定,高层民用建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟、排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。对于本条的理解有的设计人员不够深透;一般设计只考虑了在接触器不能动作或在接触器触头频繁动作均不能彻底闭合的情况,自动切换到另一供电回路上去。因接触器在上级供电回路,下级还有空气开关,当空气开关发生问题时,则不能自动切换,因此说这种设计是不合理的。我们认为,自动切换应设计在下一级,即在空气开关不能正常供电时亦能自动切换到另一供电回路上,这样供电才能有保证。

另外,在进行消防工程验收时,也遇到了麻烦。因为有的设计人员只设计了电的互投,而未考虑到电机故障互投的问题,一旦主泵发生问题,不能启动,此时如不能自动切换到备用泵 的回路上,则消防供水就成了泡影。所以,设计人员不仅要设计电的互投问题,亦应设计电机故障互投,这样消防供水才有保证。但是,施工单位是按照设计图纸施工的,由于此功能不能实现,则工程不能通过验收。此问题如何解决呢?则不得不进行补充设计,制造厂