变频器的PID给定控制
变频器的 PID 给定控制 例:压力信号直接接入 10 端+和 11 端-,即模拟量通道 2(接 3+和 4-为模拟量通道 1)两 线制 4-20mA(0-10 公斤)输入 AIN2 给定为 MOP-PID 内部设定: 端子 18 旁的 AIN1, AIN2 拔到 ON 选择 0-20mA 电流(拨码开关全为 OFF 选择 0-10V 电压) 1.快速调试 名称 用户访问级 开始快速调试 选择工作地区 额定电动机电压 电动机额定电流 电动机额定功率 电动机额定频率 电动机额定速度 选择控制命令源 选择频率设定值来源 电动机最小频率 电动机最大频率 控制方式 结束快速调试 2.命令和数字 I/O 设置 名称 数字输入 1 的功能 数字输出 1 的功能 数字输出 2 的功能 数字输出 3 的功能 名称 ADC 类型 名称 允许 PID 投入 PID 设定值信号源 MOP-PIM 内部给定 内部给定保存 PID 设定值滤波时间 PID 反馈值信号源 PID 反馈值滤波时间 代码 P0701 P0731.0 P0732.0 P0733.0 代码 P756[1] 代码 P2200 P2253 P2240 P2231 P2261 P2264 P2265 参数 2 参数 1 2250 50% 1 1s 755.1 0.5s 备注 AIN2 设置为 4-20mA 用于压力反馈 备注 PID 使能 PID 设定值信号源为 MOP-PIM 内部给定 50%×6=3 公斤 1 保存内部给定 PID 设定值滤波时间 PID 反馈值信号源为:模拟量输入 2 PID 反馈值滤波时间 注 10 说明 注6 说明 注7 注8 注9 参数 1 备注 ON/OFF(接通正转/反转命令 1) 说明 注4 注5 命令和数字 I/O[P0003=3,P0004=7] 代码 P0003 P0010 P0100 P0304 P0305 P0307 P0310 P0311 P0700 P1000 P1080 P1082 P1300 P3900 2 2 20 50 2 3 参数 3 1 0 备注 专家级 快速调试 功率单位为 KW;F 的缺省值为 50HZ V 跟据电机铭牌输入 A 跟据电机铭牌输入 KW 跟据电机铭牌输入 HZ 跟据电机铭牌输入 RPM 跟据电机铭牌输入 端子控制 模拟设定值 下限频率 上限频率 抛物线 V/F 控制 结束快速调试,进行电动机计算 注3 注1 注2 说明
3.模拟量设置(变频器模拟量默认为 0-10V,若系统反馈为 4-20mA,将面板 DIP 拨到 ON 表示 4-20mA) 模拟量 I/O[P0003=3,P0004=8] 4.PID 控制参数[P0003=3,P0004=12,P0100=0]