通信电源工程设计中交直流电力线的设计
通信电源工程设计中交直流电力线的设计
通信电源工程设计中交、直流电力线的设计
摘要:本文介绍了通信电源工程设计中交、直流电力线的计算方法
一、交、直流电力线简介
在直流供电系统的接线中,根据各段导线所起的作用不同,可分为充电线、放电线和供电线。这里,整流器经直流屏到蓄电池的导线称为充电线;蓄电池组经直流屏到通信设备的导线称为放电线;整流器经直流屏到通信设备的导线称为供电线。在通信电源直流供电系统中,一般不单设充电线,而是充电线和放电线合为一体。故此,供电线就泛指直流供电系统中的全部电力线了。
交流电力线的选择,首先要根据导线使用环境条件、敷设方式、使用电流和电压等条件,确定导线的型号。其次要根据技术经济要求计算并选择导线的规格截面。计算选择导线截面的方法有多种,我们目前主要采用的是按照载流量来选择导线截面,具体计算方法将在下面介绍。 二、直流供电回路电力线的选择与计算 1、 直流供电回路电力线的组成
直流供电回路的电力线,包括除远供电源架出线以外的所有电力线,如蓄电池组至直流配电设备,直流配电设备至变换器、通信设备、电源架、列柜、安装在交流屏上的事故照明控制回路进线端子和高压控制或信号设备的接线端子,电源架、列柜和变换器至通信设备,事故照明控制回路出线端子至事故照明设备,列柜至信号设备,以及各种整流器至直流配电设备或蓄电池的导线等等。
上述各段导线中,蓄电池到用电设备的导线按照容许电压降选择。 2、 直流供电回路电力线的截面计算
根据允许压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法,目前最常用的是电流矩法,下面的内容主要介绍如何电流矩法计算直流供电回路电力线的截面及各段压降。 (1) 电流矩法
采用电流矩法计算导线截面,是按容许电压降来选择导线的方法。它以欧姆定律为依据。在直流供电回路中,某段导线通过最大电流I时,根据欧姆定律,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算:
你可能喜欢
- 线径计算
- 电缆载流量表及口诀
- 机房电源设计
- 通信专业
- 通信设计要点
- 通信知识
- UPS蓄电池
- 通信电源技术
- 电线电缆线径计算方法技术4页
- 电源线径计算公式2页
- 线径计算3页
- 线径计算公式1页
- 电工线径计算口诀3页
- 铜线线径计算公式标准版1页
- 最佳机房UPS电源供电系统设计方案4页
- 通信机房电源及配套设计20页
- 机房电源防雷系统设计方案11页
- 证券机房电源设计1页
- 远程机房电源控制系统设计6页
- 机房电源UPS十大设计要素3页
- 通信类专业成绩单1页
- 通信专业讲座报告2页
- 电子信息与通信专业外语15页
- 通信专业课大纲2页
- 通信专业英语13页
- 通信专业术语学习大全11页
- 第一章通信线路设计工作的要点15页
- 电缆沟及通信管设计要点19页
- ARM与DSP的通信接口研究和设计要点2页
- 光纤通信系统设计技术要点5页
- 高速公路通信管道工程设计要点2页
- 通信电源设计要点分析16页
- 通信基础知识50页
- 第一章 通信网的基本知识47页
- 1移动通信基础知识26页
- 光纤通信知识 演示文稿61页
- 通信技术基础知识36页
- 卫星通信知识点4页
- UPS蓄电池的正确使用与维护1页
- UPS蓄电池配置计算方法2页
- UPS蓄电池监控技术3页
- UPS蓄电池的计算问题16页
- 如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间4页
- UPS蓄电池的测试、使用和维护4页
- 全球通信电源技术发展趋势2页
- 通信电源技术07120378页
- 回顾通信电源技术进步5页
- 通信用高频开关电源技术4页
- 通信电源割接关键技术要点2页
- 通信电源技术76页