楼宇自控系统项目调试流程
简单流程,请大家参考,不当之处请理解并指正。
楼控调试流程
1 系统调试
系统调试分为以下三个阶段:
1.1 安装认可及连线校线阶段
a)调试条件:
所有我公司设备已安装完毕,所有管线也敷设完成。
b)调试步骤:
检查所有设备是否安装合格。
检查校对线路的正确性,确认安装合格后开始下一步调试。
1.2 单机调试阶段:
a)调试条件:
所有被调设备已经经过设备供货厂家调试验收合格后。
重要设备(如:冷水机组、水泵、专用空调等)需在厂家及业主代表同在现场的情况下进行调试。
我司提供设备已由安装单位安装结束并由我司确认安装无误后。
b)调试步骤:
在业主代表陪同下对单台被控对象进行逐点调试,并填写调试报告。调试合格后由业主代表签字验收。
1.3 系统联调阶段:
a)调试条件:
单台设备调试已经通过,并由业主验收
上位工作站已具备工作条件,通讯线已敷设到位。
b)调试步骤
测试通讯网络工作正常。
测试上位操作站操作功能正常。
以上调试通过后,由业主代表在调试通过后48小时内组织签字验收。
2 系统的竣工验收
在安装及调试各阶段工作完成后,业主及监理公司应及时组织验收。