Dx7400简单实用调试手册
DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。
编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。
1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。
撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。
2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、
3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如 008)
4、、进入编程和退出编程:进入编程是 9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。
5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入 21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据 1;再按“#”则可出现数据 2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到 Prog Mode 4.05 Adr= 。
6、、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。 24 其中 01 代表延时防区;代表即时防区; 03 07 代表 24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可)
7、、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址 0038 中的数据改为 03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写)
8、、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据 1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和 DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为 0 ;如果使用的防区是 DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为 1。
9、、分区编程:DX7400 可分 8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。
10、、DX7400 把系统分区:(地址是 3420),其中数据 1 表示使用多少个分区,输入 0 代表 1 个分区;输入 1 代表 2 个分区……….输入 7 代表 8 个分区。出厂值是 0;数据 2 表示有无公共分区,出厂值是 0。(如果系统不分区,此项不用编程)
DX7400 防区旁路编程:(地址是 2721—2724),具体编程请参考说明书 P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写)
DX7400 强制布防和接地故障:(地址是 2732)数据 1 表示可以强制布防多少个防区,数据 2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是 1,如果接地有问题排除不了,则可把数据 2 修改为 0。
DX7400 修改编程密码:(地址是 7589)可以输入 4—6 位数的密码
DX7400 修改主操作密码:(地址是 7592)可以输入 4—6 位数的密码
11、用户编号:(地址是 3429—3159)详细操作见说明书