配电柜安装规范

配电箱、柜的所有技术指标,规范及设计要求......

1、一般要求:

1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产

的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据

的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。

1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程

资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代

表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。

1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通

知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。

2、箱(柜)体部分:

2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要

求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱

及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm

厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。

2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二

层底板返边与箱底不小于30mm。

2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。

2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好

接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料

管与接地金属构架可靠连接。

2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,

两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊

(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,

超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50

角钢(已备安装时固定箱体使用)。

2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。

2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致

(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。

2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。

厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表)

2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小

于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。

3、元件部分:

3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填

写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、

空开端子小,应设母排将端子外引。

3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图

纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调

价(不含表)。

3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。

3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认

证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。

你可能喜欢

  • 电缆桥架安装要求及规范
  • 配电柜安装标准
  • 电缆载流量表及口诀
  • 三相五线
  • 高低压配电柜安装
  • 配电箱安装方案

配电柜安装规范相关文档

最新文档

返回顶部