复杂电气设备故障分析与排除试题ok

类别:复杂电气设备故障分析与排除 出题车间:CP1BS 出题人邮箱:

1.描述DCE1500螺柱焊机显示“no lift”故障的含义及可能产生的原因

拉弧故障

1、螺柱焊拉弧电机损坏

2、螺柱焊枪电缆总成损坏

3、螺柱焊送料器损坏

4、拉弧电机与气缸连接件脱落或损坏

5、拉弧气缸机械卡死

2.如(图二)方式接线,PNOZ X10.1型继电器(图一为继电器内部接线图)的内部工作过程是什么,可实现什么功能?

复杂电气设备故障分析与排除试题ok

复杂电气设备故障分析与排除试题ok

功能描述:

PNOZX 10急停继电器用于确保紧急情况下安全回路的断开。

当接通电源后,短接Y1-Y2、S12-S34并接通输入回路,K3处于工作状态。 输入回路接通(如:未按下急停按钮),继电器K1、K2通过触点K3.1、K3.2接通,并通过K1.1、K2.1自锁保持,状态指示LED亮。当断开K1.2、K2.2后,K3在经过90ms的延时后断开。安全触点(13-14/23-24/33-34/43-44/53-54/63-64)闭合,辅助触点(71-72/81-82/91-92/01-02)打开。

输入回路断开(如:按下急停按钮),继电器K1、K2断开,安全触点13-14/23-24/33-34 /43-44/53-54/63-64)重复断开,辅助触点(71-72/81-82/91-92/01-02)闭合。

用于单通道检测,手动复位功能

3.机器人故障报警:“检查机器参数”,分析产生的原因、解决措施?

答:

原因:系统硬盘内存储的机器参数与实际连接的机器人不符

措施:纠正机器人参数。(使机器参数与机器人参数一致)

4.机器人故障报警:“操作者保护/保护栅栏开着”,分析产生的原因、解决措施? 答:

原因:在自动或着外部运动方式中,操作者保护功能被触发;外围设备接口故障 措施:关闭保护栅栏;检查输入接口,检查ESC板功能