施工图变压器计算书

德阳高新大厦项目-电气专业负荷计算书 建筑面积 负荷 类别 楼 层 1~9层照明 10~18层照明 1~9层空调 10~18层空调 1~18 照 B1 明 1 1 1 B2,B1 B2,B1 RF RF B2,B1 B2 电 B2,B1 力 B2 B2 B2 RF 用途 (平米)/ 台数(台) 1~18层奇数层照明及插座用电 10~18层偶数层照明及插座用电 1~9层空调用电 10~18层空调用电 1~18层应急照明及疏散指示E B1层弱电机房电源B 1层视频监控电源B 1层消防控制室电源E 一层大厅照明B 地下室普通照明N 地下室应急照明及疏散指示E 塔楼客梯保障电力B 塔楼消防电梯电力E 地下室通风机(与消防合用)N 地下室排污泵B 地下室防排烟风机E 生活泵保障电力B 喷淋泵E 消火栓泵E 塔楼加压风机电力及增压泵E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 单位负荷(KW/㎡) /单台设备功率 (KW/台)

设备 功率 (kw) 604.00 613.00 1,007.70 877.50 55.00 30.00 15.00 20.00 18.00 54.00 23.00 96.00 40.00 55.00 21.50 95.00 24.00 90.00 75.00 41.75 C D C D D C C D C D D C D D C D C D D D 变压器 代号

需要 系数 Kx 0.80 0.80 0.75 0.75 0.80 0.85 0.85 0.85 0.85 0.80 0.80 0.35 0.35 0.85 0.85 0.85 -

功率因数 cos¢ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.50 0.50 0.80 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 tg¢ 0.620 0.620 0.620 0.620 0.484 0.620 0.620 0.620 0.620 0.620 0.484 1.732 1.732 0.750 0.620 0.620 0.750 0.750 0.750 0.750

计算负荷 有功功率 无功功率 视在功率 计算电流 Ijs(A) 864 877 1,351 1,176 74 46 23 30 27 77 31 102 43 89 33 39 -

变压器TX-1(代号C)负荷计算 有功功率 Pjs(kW) 483 756 26 13 15 34 18 20 无功功率 Qjs(kVar) 299 468 16 8 9 58 11 15 视在功率 Sjs(kVA) 568 889 30 15 18 67 22 26 -

变压器TX-2(代号D)负荷计算 有功功率 无功功率 视在功率 Sjs(kVA) 577 774 49 20 51 20 28 58 -

重要供电 比 例 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0%

消防供电 比 例 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

重要供电 负 荷

Pjs(kW) Qjs(kVar) Sjs(kVA) 483 490 756 658 44 26 13 17 15 43 18 34 14 47 18 20 299 304 468 408 21 16 8 11 9 27 9 58 24 35 11 15 568 577 889 774 49 30 15 20 18 51 20 67 28 58 22 26 -

Pjs(kW) Qjs(kVar) 490 658 44 17 43 18 14 47 304 408 21 11 27 9 24 35 -

(kW) 44 26 13 17 15 18 0 0 0 0 0 -

604.00 613.00 1,007.70 877.50 55.00 30.00 15.00 20.00 18.00 54.00 23.00 24.00 20.00 55.00 21.50 95.00 24.00 90.00 75.00 41.75

总计 同时系数 负荷总计 自然平均功率因数 补偿容量Qc 低压侧补偿后功率因数 补偿后总负荷 变压器容量( kVA) 变压器负荷率(%) 变压器损耗: 变压器高压侧负荷及功率因数 0.95 0.327 0.96 0.294 0.80 0.746

2,697 0.90 2,427

1,724 0.97 1,673

3,201

1,365 0.95

886 0.97 859

1,627

1,332 0.95

839 0.97 813

1,574

134 综合效率系数

2,948

1,297

1,555

1,265

1,504 应选发电机组容量

选择发电机组容量 960 480 48

0

2,427.01

712.76

2,529.50 3,200 79.05%

1,296.56

379.28

1,350.90 1,600 84.43%

1,265.28

333.47

1,308.49 1,600 81.78%

13.51 2,588.44 845.73 2,723.10 1,310.07

67.54 446.83 1,384.17

13.08 1,278.37

65.42 398.90 1,339.16

第 1页 共2页