德阳高新大厦项目-电气专业负荷计算书 建筑面积 负荷 类别 楼 层 1~9层照明 10~18层照明 1~9层空调 10~18层空调 1~18 照 B1 明 1 1 1 B2,B1 B2,B1 RF RF B2,B1 B2 电 B2,B1 力 B2 B2 B2 RF 用途 (平米)/ 台数(台) 1~18层奇数层照明及插座用电 10~18层偶数层照明及插座用电 1~9层空调用电 10~18层空调用电 1~18层应急照明及疏散指示E B1层弱电机房电源B 1层视频监控电源B 1层消防控制室电源E 一层大厅照明B 地下室普通照明N 地下室应急照明及疏散指示E 塔楼客梯保障电力B 塔楼消防电梯电力E 地下室通风机(与消防合用)N 地下室排污泵B 地下室防排烟风机E 生活泵保障电力B 喷淋泵E 消火栓泵E 塔楼加压风机电力及增压泵E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 单位负荷(KW/㎡) /单台设备功率 (KW/台)
设备 功率 (kw) 604.00 613.00 1,007.70 877.50 55.00 30.00 15.00 20.00 18.00 54.00 23.00 96.00 40.00 55.00 21.50 95.00 24.00 90.00 75.00 41.75 C D C D D C C D C D D C D D C D C D D D 变压器 代号
需要 系数 Kx 0.80 0.80 0.75 0.75 0.80 0.85 0.85 0.85 0.85 0.80 0.80 0.35 0.35 0.85 0.85 0.85 -
功率因数 cos¢ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.50 0.50 0.80 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 tg¢ 0.620 0.620 0.620 0.620 0.484 0.620 0.620 0.620 0.620 0.620 0.484 1.732 1.732 0.750 0.620 0.620 0.750 0.750 0.750 0.750
计算负荷 有功功率 无功功率 视在功率 计算电流 Ijs(A) 864 877 1,351 1,176 74 46 23 30 27 77 31 102 43 89 33 39 -
变压器TX-1(代号C)负荷计算 有功功率 Pjs(kW) 483 756 26 13 15 34 18 20 无功功率 Qjs(kVar) 299 468 16 8 9 58 11 15 视在功率 Sjs(kVA) 568 889 30 15 18 67 22 26 -
变压器TX-2(代号D)负荷计算 有功功率 无功功率 视在功率 Sjs(kVA) 577 774 49 20 51 20 28 58 -
重要供电 比 例 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
消防供电 比 例 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100%
重要供电 负 荷
Pjs(kW) Qjs(kVar) Sjs(kVA) 483 490 756 658 44 26 13 17 15 43 18 34 14 47 18 20 299 304 468 408 21 16 8 11 9 27 9 58 24 35 11 15 568 577 889 774 49 30 15 20 18 51 20 67 28 58 22 26 -
Pjs(kW) Qjs(kVar) 490 658 44 17 43 18 14 47 304 408 21 11 27 9 24 35 -
(kW) 44 26 13 17 15 18 0 0 0 0 0 -
604.00 613.00 1,007.70 877.50 55.00 30.00 15.00 20.00 18.00 54.00 23.00 24.00 20.00 55.00 21.50 95.00 24.00 90.00 75.00 41.75
总计 同时系数 负荷总计 自然平均功率因数 补偿容量Qc 低压侧补偿后功率因数 补偿后总负荷 变压器容量( kVA) 变压器负荷率(%) 变压器损耗: 变压器高压侧负荷及功率因数 0.95 0.327 0.96 0.294 0.80 0.746
2,697 0.90 2,427
1,724 0.97 1,673
3,201
1,365 0.95
886 0.97 859
1,627
1,332 0.95
839 0.97 813
1,574
134 综合效率系数
2,948
1,297
1,555
1,265
1,504 应选发电机组容量
选择发电机组容量 960 480 48
0
2,427.01
712.76
2,529.50 3,200 79.05%
1,296.56
379.28
1,350.90 1,600 84.43%
1,265.28
333.47
1,308.49 1,600 81.78%
13.51 2,588.44 845.73 2,723.10 1,310.07
67.54 446.83 1,384.17
13.08 1,278.37
65.42 398.90 1,339.16
第 1页 共2页
2013-8-21

第 1页 共2页2013-8-21
你可能喜欢
- 变压器负荷计算
- 变电站倒闸操作票
- 用电负荷表
- 变电站第二种工作票
- 需要系数法计算负荷
- 高频变压器
- 励磁变压器
- 环形变压器
- 干线及变压器负荷计算22页
- 变压器负荷功率计算1页
- 住宅变压器负荷计算样表201012184页
- 酒店变压器负荷计算样表201012235页
- 变压器负荷计算表格9页
- 变压器负荷计算表格11页
- 变电站倒闸操作票NO空白2页
- 变电站倒闸操作票10页
- 变电站倒闸操作票票样1页
- 泰山500kV变电站典型倒闸操作票(12.23)13页
- 变电站倒闸操作票2页
- 变电站倒闸操作票1页
- 用电负荷表1页
- 用电负荷表1页
- 主要机械用电负荷表2页
- 三轴,旋挖装机用电负荷表(真美花园二期)1页
- 工地用电负荷表1页
- 济宁EDI用电负荷表(第一版0128)2页
- 变电站第二种工作票 样票2页
- 变电站第二种工作票3页
- 变电站第二种工作票3页
- 变电站第二种工作票格式2页
- 变电站第二种工作票1页
- 周口供电公司变电站第二种工作票1页
- 需要系数法和单位面积功率法计算负荷4页
- 需要系数法负荷计算表4页
- 普通民宅电气负荷的计算之需要系数法4页
- 5.2.4需要系数法确定计算负荷4页
- 计算负荷的需要系数法5页
- 民用建筑采用需要系数法计算负荷应注意问题6页
- 高频变压器安规介绍37页
- 高频变压器各工段的注意事项27页
- 高频变压器设计计算公式2页
- LED照明电源单级PFC高频变压器设计4页
- 浅析高频变压器分布参数的变化趋势3页
- 高频变压器的一些简单生产工艺7页