2010年电测监督年终工作总结
2010年电测监督工作总结
回首2010年,面对公司加强电网建设,紧抓节能降耗,生产任务繁重的严峻形势,电测监督工作按上级领导的总体要求,紧紧围绕《电测技术监督工作标准》的内容,加强监督、管理,重点加大电能计量的技术工作力度和措施,在各分公司大力配合和共同努力下,各项工作有序顺利地进行。
1、 2010年电测计量工作情况 1.1 量值传递工作
计量检定是电测计量的基础,涉及面广、量大,工作繁琐。各分公司根据“四率”的考核指标,制定全年周检计划,利用机组启停,大小修等机会将校验日期到期的电能表及时送检,保证了电测量值的可靠传递。
2010年全公司共校验电能表697块,不合格电能表10块,检验不合格电能表多为新购置的电能表,或使用时间5年以上的电能表。
1.2 2010年供电计量点工作
目前我公司安装于供电及联络线路的电能表共129块,主要为长沙威胜、河南许继、龙电电气、深圳科陆电子、南京南自和哈尔滨电度表厂生产的电能表,其中邹平三电、邹平四电、邹平五电、滨州供热中心使用电能表准确度等级均为0.2S级;魏桥二电、魏桥三电、邹平一电、邹平二电使用电能表准确度等级均为0.5级;滨州热电厂电能表有16块为0.5级表,2块为0.2级表,19块为1.0级表。校验情况见表一。
表一 2010年供电电能表校验情况