基于PLC高速计数器的转速检测系统设计

基于PLC高速计数器的转速检测系统设计

机电工程 2005年第22卷第1期       Mechanical&

基于PLC高速计数器的转速检测系统设计

ElectricalEngineeringMagazine Vol.22 No.1 2005 33

基于PLC高速计数器的转速检测系统设计

王 渝,时献江,邵俊鹏

(哈尔滨理工大学机械动力工程学院,黑龙江哈尔滨150080)

  摘 要:介绍了西门子S7-200PLC高速计数器在高速旋转设备转速检测中的应用,论述了该

转速检测系统的硬件组成和软件设计。实践表明,采用高速计数器检测高速旋转设备的转速具有很高的精度和很好的实时性。

关键词:PLC;转速检测;高速计数器

中图分类号:TP391.8;TH724    文献标识码:A文章编号:1001-4551(2005)01-0033-03

TheDesignofMeasuringRotationSpeedSystemBasedonWANGYu,SHIXian2jiang,Jun2(Mechanical&PowerEngineeringCollege,HarbinUof&.150080,China)

Abstract:Thepaperintroducesthenewapplicationofs-speedrotationequipmentbytheHigh-SpeedCounterofSIMATICS7-200PLC.ofthehardwareandthedesignofthesoftwareaboutthesystemofmeasurethatthesystemhashighreliabilityandaccuracy.

Keywords:PLC;H-SpeedCounter

  ,、电动机、

汽轮机等旋转设备的主轴转速进行测量,并对这些高速旋转设备进行监控。由于高速旋转设备要求具有很高的可靠性和安全性,转速是该类设备运行的

收稿日期:2004-10-09     修订日期:2004-10-27

一个重要参数,相应地要求转速检测系统不仅能精

确的测量转速,而且应保证测量的实时性以及具有在线显示和数据传输的功能。转速测量方法一般分为机械式、模拟式和数字式三种。机械式利用转速与

作者简介:王 渝(1980-),男,四川南充人,哈尔滨理工大学硕士研究生,研究方向为机电一体化及工业控制。

πD-arccos+

44D

22

2

Q

2

易解决。

(3)当管道内流速较快,液面横向波动大时,影响测量精度,须对测量的数据加以适当处理。这对计算累积总量是有较大影响。

当这些问题解决好以后,获得较高的测量精度也就不难了。当然,使用这种方法测量非满管液体流量也存在局限性,当管径较小时或流量较小而使管内水位太低时,这种测量方法不宜使用。目前国外已有此类产品,若我们使用感应电动势电极再配以液位计组合使用,也能达到比较满意的效果。

参考文献:

[1] 厉玉鸣.化工仪表及自动化(第3版)[M].北京:化学

-(2h-D)

因C、B、D都是常数,所以只要测的管内液位高

度h和感应电动势e就能算出实际的流量Q的值。

3 实际使用中要解决的问题

使用该方法测量非满管的流量,必须解决的问题有:

(1)从测量原理上讲,该测量方法可靠、简单,但由于流量是基于测量值e与h然后再计算而得,而计算方法又比较复杂。这种测量一般模拟电子电路难以完成,借助于高性能单片机技术才能完成。

(2)e与h测量值的实时性和同时性必须保证,使用目前成熟的高性能单片机技术,该问题也很容

工业出版社,2002.

[2] 侯志林.过程控制与自动化仪表,北京:机械工业出版

社,2001.