建筑工程施工测量方案
(节选自《预应力、地下室防水卷材、建筑工程施工测量施工方案》中测量内容部分,供参考。)
一、校核起始依据,建立建筑物控制网
1.校核起始依据
定位测量前,应由甲方提供三个衣刷相互关联的坐标控制点,和两个高程控制点,作为场区控制依据点。以坐标控制点为起始点。作二级导线测量,作为建筑物平面控制网。以高程控制点为依据,作等外附合水准测量,将高程引测至场区内。
平面控制网导线精度不低于1/10000,高程控制测量闭合差不大于±30√L mm(L为附合路线长度以km计)。
在测设建筑物控制网时,首先要对起始依据进行校核。根据红线桩及图纸上的建筑物角点坐标,反算出它们之间的相对关系,并进行角度、距离校测。校测允许误差:角度为±12〃;距离相对精度不低于为1/15000.
对起始高程点应用附合水准测量进行校核,高程校测闭合差不大于±10mm√n(n为测站数)。
2.建立建筑物控制网
以导线点为依据,测设出距建筑物外边7米的矩形平面控制网ⅠⅡⅢⅣ(见附图)。建筑物平面控制网点必须妥善保护。
二、主轴线的测设
1.主轴线的选择
该工程的结构主体分为裙房和主楼两部分,裙房为3层,主楼为26层,中间留有后浇带。因此,定主轴线时,按流水段的划分将该工程分三部分进行主轴线的控制。选择3轴、5轴、6轴、11轴、12轴、14轴作为X方向的主轴线;B轴、G轴作为Y方向的主轴线。
2.主轴线的测设
根据图纸尺寸在Ⅰ点上架设经纬仪,后视Ⅱ点,在此方向上量测出3轴、5轴、6轴、11轴、12轴、14轴桩点,再后视Ⅳ点并量测出B轴、G轴桩点。同样在Ⅲ点架设经纬仪,分别测设出东侧、北侧的主轴线桩,并分别测设出引桩。测设完的主轴线桩及引桩应用围栏妥善保护,长期保存。
3.高程控制
利用高程点进行附合测法在场区内布设不少于八个点的水准路线abcdefgh,这些水准点作为结构施工高程传递的依据。
三、±0.000米以下及基础施工测量
该工程的基础标高为-15.80米。标高传递采用钢尺配合水准仪进行,并控制挖土深度。挖土深度要严格控制,不能超挖。
在基础施工时,为监测边坡变形,在边坡上埋设标高监测点,每10米埋设一个,随时监测边坡的情况。
清槽后,用经纬仪将3、14、B、G四条轴线投测到基坑内,并进行校核,校核合格后,以此放出垫层边界线。
按设计要求,抄测出垫层标高,并钉小木桩。在垫层砼施工时,拉线控制垫层厚度。
地下部分的轴线投测,采用经纬仪挑直线法进行外控投测。垫层施工完后,将主轴线投测到垫层上。先在垫层上对投测的主轴线进行闭合校核,精度不低于1/8000,测角限差为±12〃。校核合格后,再进行其它轴线的测设。并弹出墙、柱边界线。施测时,要严格校核图纸尺寸、投测的轴线尺寸,以确保投测轴线无误。
地下部分结构施工的高程传递,用钢尺传递和楼梯间水准仪观测互相进行,互为校核。
四、±0.000米以上施工测量
1.轴线竖向传递
本工程的轴线竖向传递采用激光铅直仪内控法。在首层地面设置投测基点 。在首层地面钢筋绑
你可能喜欢
- 工程测量施工方案
- 建筑施工测量技术
- 高层建筑施工测量方案
- 定位放线
- 竣工验收
- 机场市内基地工程测量(结构)施工方案18页
- 建筑工程施工测量方案3页
- 工程测量施工方案22页
- xx施工工程施工测量方案5页
- 工程测量放线施工方案17页
- 建筑工程施工测量方案(终)11页
- 高层建筑施工控制测量技术7页
- 浅议AutoCAD技术在复杂建筑工程中(施工测量坐标转换)7页
- 对建筑施工测量技术研究7页
- 房屋建筑测量放线施工技术6页
- 建筑工程施工测量放线技术与研究7页
- 建筑工程施工测量放线技术3页
- 高层建筑施工测量方案15页
- 高层建筑施工测量施工方案14页
- 高层建筑施工测量方案编辑18页
- 高层建筑施工测量施工方案(1)15页
- 高层建筑施工测量施工方案10页
- 高层建筑施工测量专项方案6页
- 工程定位放线方法5页
- 工程测量定位放线记录2005.8.71页
- 定位放线报验单空城计1页
- 定位放线报验-4.201页
- 2.1定位放线验收记录1页
- 定位放线技术交底2页
- 单位工程竣工验收单6页
- 6#竣工验收评估报告3页
- 氧化铝工程竣工验收管理办法4页
- 工程竣工验收表1页
- 竣工综合验收4页
- 水利工程竣工验收报告5页