6万t/a离子膜烧碱整流装置设备参数及选型综述
6万吨/年离子膜烧碱整流装置设备参数及选型综述
万长春
(安徽八一化工股份有限公司 安徽蚌埠 233010)
【关键词】离子膜法烧碱整流装置;单机组12脉波;全数字控制;补偿滤波
【摘 要】总结了安徽八一化工股份有限公司6万吨/年离子膜烧碱项目整流装置的建设情况,根据电解设备对整流设备参数的要求,详细的对整流设备的选型和特点做出了阐述。 前 言
安徽八一化工股份有限公司的6万吨/年离子膜烧碱工程已于2009年1月顺利投产,选用了蓝星(北京)化工机械有限公司生产的ZMBCH-2.7复极式高电密电解槽。结合该公司现运行的离子膜烧碱装置生产状况,此次整流设计方案采用35kV电网供电,三相全控桥同相逆并联整流电路,单机组12脉波,4套整流机组要构成等效48脉波整流系统。在设计选型中选用了目前国内的先进技术,并且装置全部国产化,为企业节约大量的资金。
1、 电解设备
电解设备采用了四台蓝星(北京)化工机械有限公司生产的ZMBCH-2.7复极式高电密电
2解槽,阳极有效面积2.7m/单元,每台电解槽由110对单元槽串联组成。电解槽设计直流电
流(Id)14.85KA,直流电压(Ud)400V。考虑到系统运行的灵活性及安全性,每台电解槽可单独运行,因此选用了“一拖一”的运行方式,能够避免“一拖二”系统在某一台电解装置的电气系统发生故障时,因维修困难而影响生产。

(整流装置主接线图)
2、 整流变压器
整流变压器为主调共油箱,由一台自耦调压变压器调压,带二台整流变压器,组成单机组12脉波, 四套整流机组构成等效48脉波整流系统。四台整流变压器的接线方式均为网侧延边三角形移相,阀侧△/▽同相逆并联,网侧移相角为±3.75°、±26.25° 和±18.75°、±11.25°,满足直流电流(Id)14.85KA,直流电压(Ud)400V的额定输出(允许超负荷10%长期运行)。
在整流装置中整流变压器合理的有载调压是电解装置运行是否稳定的一个重要因素,采