  目前,造行业,方案的优化计算程序,,但纵观配电变压器计算程序领域,仍存在一些问题:配电变压器型号众多,配电变压器新技术、新材料应用发展迅速,而许多厂只对单一规格型号产品按当前结构及工艺水平进行编制程序,遇到新型号产品及结构改进时无法使用;变压器计算程序开发人员的产品设计经验不足,开发出的计算程序在计算方法和界面设计方面不合理,程序不能灵活使用;由于程序没有在设计阶段进行充分的市场调研和科学规划,开发出的计算程序市场推广价值不大.这些因素都大大降低了计算程序使用效率,延长了产品开发周期.

基于此,结合目前变压器最新技术[1],通过对各类型配电变压器结构[2]进行分析、规划,改进了计算程序算法和程序结构

[3]

、三相五柱、单相双柱、单相三柱铁心结构,并可选择叠铁心或卷铁心制造方式.

1 数据输入

该程序对计算过程中的许多性能参数、结构参数

及设计公式进行外置输入处理,允许用户对其进行输入修改、定制,实现用户对计算过程的最大化控制.程序根据输入数据的重要性及使用频次对其进行分类有序的界面布置.数据输入主要是在主界面和两个辅助数据输入界面上完成的.

(1)主界面(见图1).可输入变压器基本参数及约束条件、铁心结构、线圈结构、计算系数及导线、主绝缘距离、损耗及阻抗计算系数.

(2)“绝缘、温升、材料单价”界面.可输入高压层绝缘标准、设置高低压绕组内层油道计算及修正办法、铜线、硅钢片单价及材料利用率.(3)“导线及铁心”界面.可定制铁心直径规格表,定制漆包圆线及纸包扁线规格表,定制单位铁损、叠铁心及卷铁心工艺系数、漆包圆线绕制系数等计算公式,并可在定制后进行效果预览、保存.

计算前,面对这么多的数据输入框,操作者会产生

,并提出了灵活新颖的程序输入输

出方式,组织开发了使用灵活,功能较为完善的高效节能配电变压器计算程序,可适用S9、S11、S13系列[4,5];三相或单相;10kV、20kV或35kV电压等级;50Hz及60Hz的油浸自冷ONAN式配电变压器的电磁方案的

计算.产品结构上,铁心采用多级圆型铁心截面,根据

 收稿日期:2005-03-14

 基金项目:河南省科技攻关项目(0424220212) 作者简介:姜宏伟(1967-),男,河南郑州人,高级工程师.