改 脚手架工程专项工程施工方案

连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。

(2)脚手架基础:每根脚手架立杆下面安装底托,并在底托下面平行外墙垫5cm厚脚手板,立杆范围内回填土夯填密实,并找出排水坡度。

(3)脚手架的搭设:

纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

(4)注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;横向支撑:两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置。

三、外脚手架的验算:

脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。

(1)由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算1.5×1.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表4-34的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。

(2)立柱稳定性验算:

本工程脚手架为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部的立柱稳定。(不考虑立柱偏心的影响)

1)荷载计算:

① 脚手架自重产生的轴心力NGK:

查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值---