支架验算
(二)箱涵支架搭设方案及验算
支架均架设在底板上,使用φ48×3.5扣结式钢管支架,横向间距为0.75m,顺箱涵方向间距为0.75m,支架计算高度取2.5m,共2步。在支架顶顺箱涵方向用10cm×10cm方木作为纵梁,跨度0.75m,间距0.75m。纵梁上用10cm×10cm方木作为横梁,横梁跨度为0.75m,间距为0.3cm,其上铺12mm厚胶合板作为箱涵顶板底模。


为便于计算,方木纵梁和横梁自重均忽略不计。
顶板混凝土自重产生的荷载为6.6kN/m2,查施工手册,施工人员荷载取1.0kN/m2,倾倒混凝土冲击荷载为2.0 kN/m2,混凝土振捣荷载为2.0 kN/m2。纵梁、横梁木材抗弯刚度E=9000×106N/m2,容许应力[σw]=13.0Mpa。胶合板的抗弯刚度E=4860×106N/m2,容许应力[σw]=9.68Mpa。
自重荷载:Q1 0.27 2500 9.8 10 3 6.6kN/m2
计算荷载:Q 1.2 6.6 1.4 (1.0 2.0 2.0) 14.92kN/m2
(1) 模板验算:力学模型为承受均布荷载的多跨连续单向板,为安全起见,按
跨度为0.3m简支梁计算,厚度1.2cm,计算宽度取1.0m。
模板上线荷载:q 14.92 1 14.92kN/m ql214.92 103 0.32
167Nm 模板跨中弯矩:M 88
你可能喜欢
- 满堂支架设计
- 钢筋砼箱涵施工方案
- 钢管脚手架计算
- 脚手架施工
- 人行道施工方案
- 桥梁支架计算
- 盖梁抱箍施工
- 现浇箱梁支架方案
- 南京某工业大学桥梁施工课程设计(满堂支架)15页
- 公路跨线桥连续箱梁满堂支架设计计算书25页
- 盖板满堂支架设计与施工(可行性)2011.9.276页
- 满堂支架设计计算18页
- 48+80+48m连续梁满堂支架设计计算书9页
- 满堂式碗扣支架支架设计计算10页
- K7+224钢筋砼箱涵施工方案23页
- 钢筋砼框架箱涵施工方案27页
- 钢筋砼箱涵施工方案19页
- 钢筋砼盖板1箱涵施工方案18页
- 钢筋砼箱涵施工方案612页
- 钢筋砼箱涵施工方案(光侨2标)17页
- 落地式钢管脚手架计算18页
- 落地式钢管脚手架计算17页
- 悬挑式建筑施工扣件式钢管脚手架计算实例13页
- 钢管落地脚手架计算112页
- 土木 落地式钢管脚手架计算8页
- 钢管脚手架计算与安拆方案23页
- 脚手架施工方案14页
- 悬挑脚手架施工方案32页
- 双排脚手架施工方案.doc114页
- 全封闭悬挑双排外脚手架施工方案(悬挑15.5米)18页
- 外墙脚手架施工方案6页
- 脚手架施工方案(有悬挑)41页
- 人行道透水砖施工方案9页
- 人行道花岗石铺装施工方案3页
- 人行道施工方案2页
- 人行道施工方案9页
- 人行道工程施工方案126页
- 黄河二路人行道工程施工方案3页
- 现浇预应力桥梁支架的稳定性计算3页
- Midas civil 电算程序培训讲义-案例(大跨度桥梁临时支架计算)24页
- Midas civil 电算程序培训讲义-案例(大跨度桥梁临时支架计算)24页
- 桥梁支架计算2页
- 桥梁支架计算说明书14页
- 桥梁支架模板计算25页
- 独柱式盖梁双抱箍施工工艺6页
- 盖梁抱箍施工法的设计及检算10页
- 盖梁钢抱箍施工3页
- 桥梁墩帽盖梁抱箍施工设计3页
- 高墩盖梁摩擦抱箍施工方法研究2页
- 桥梁盖梁抱箍施工工法4页
- 现浇连续箱梁满堂支架施工方案108页
- 现浇箱梁满堂支架预压方案17页
- 潘涂立交桥现浇箱梁支架施工方案27页
- 潘涂立交桥现浇箱梁支架施工方案24页
- 满堂式碗扣支架现浇箱梁施工方案22页
- 现浇箱梁组合支架专项方案33页