5.4倒闸操作管理办法

倒闸操作管理制度

1. 目的

规范35KV和10KV系统的开关倒闸操作工作程序。

2. 适用范围

适用于管辖区域内的变配电所。

3.

4.

4.1

4.2

5.

5.1

5.2 健康与安全 严格遵守电业安全工作规程和进网作业高压电工规定。 职责 强电领班是本管理办法中的倒闸操作监护人。 高压值班电工是本管理办法的倒闸操作人。 工作内容 高压值班电工应熟悉分管的设备系统及其运行状态。 执行倒闸操作的高压运行电工应集中思想,遵守倒闸操作的规定,把电气设备从一

种运行状态转到另一种运行状态。

5.3 高压值班电工应掌握电气设备四种不同的状态:“运行状态”;“热备用状态”;“冷备

用状态”;“检修状态”的含义及操作方法。

5.4 先由高压值班电工或监护人员按上级命令逐条详细填好倒闸操作票,并经核对无误

后再进行操作。

5.5

5.6

5.7 高压值班电工应先在实际电系相同的模拟盘上预演操作。 做好操作时必要的安全措施,如使用绝缘手套、橡胶绝缘靴等。 高压值班电工先看清操作票中应操作的项目,站立在需操作设备的操作机构前,等

待监护人唱票。

5.8

5.9 监护人按操作票项目核对操作人站立位置与设备名牌是否一致。 监护人按操作票上内容高声唱票,操作人按所唱内容进行核对。每次只允许唱读一

步。

5.10

5.11 操作人员对铭牌和位置符合时,则手指名牌高声复诵。 监护人核对操作人员复诵及位置正确后,发布允许正式操作的口令:“对,执行”。

操作人员只有听到“对,执行”的口令后,才可进行实际操作。

5.12 每一步操作后,监护人应在已执行的项目“顺序”格内打勾,勾票时不允许先勾后

5.4倒闸操作管理办法相关文档