电气倒闸操作管理制度
电气倒闸操作管理规定
第一章 总则
第一条 为保障人身安全,防止发生电气误操作,规范操作票的使用和管理,依据国家电网公司《电力安全工作规程》,特制定本规定。
第二条 本规定适用于生产系统。
第二章 倒闸操作的一般规定
第三条 倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。
第四条 倒闸操作必须使用倒闸操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。两人进行的操作,其中一人对设备较为熟悉者做监护。
第五条 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。
第六条 用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器(以下均称开关)、隔离开关(以下均称刀闸),用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。
第七条 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
第八条 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使