现浇梁板-地下室模板设计计算

一、现浇梁模板设计计算

本工程取梁截面尺寸500×700㎜。梁支撑立杆排距为600-900,立杆间距为900。考虑木方长度将计算模型取为四跨连续梁。

1、梁底模验算

荷载参数:

1)底模自重 (板宽)0.5×(长取1米) ×(按表取0.5KN/㎡)=0.15KN/M(计算手册第477页表8-25)

2)砼自重(长1米的体积) 0.5×0.7×1×24=8.4KN/M(计算手册第477页)

3)钢筋自重(每m3取1.5kn)×0.5×0.7=0.53KN/M(计算手册第477页)

4)、施工人员及设备荷载标准值为2.5 KN/m2(施工手册477页):

5)振捣混凝土荷载(水平模板按公式取2.0KN/㎡)2.0×0.5×1=1.0 KN/M

6)、倾倒砼时产生的荷载:

采用泵管输送:

查表(施工手册477页8-66)取:F6=2.0KN/m2×0.5m=1.0KN/m

总竖向设计荷载

q=(0.15+8.4+0.53)×1.2+(2.5+1+1)×1.4=17.2KN/m,

梁长8.1m,考虑中间加一接头,按四跨梁计算,则取,KM=-0.121,KV=-0.620,KW=0.967

A) 梁底板验算

1)抗弯承载力计算

Mmax= KMql2=-0.121×10.868×0.352=-0.266KN.m=-0.161×106N. ㎜

δ= Mmax/w=0.161×106×6/(50×1002)=1.932N/㎜2,对矩形W=(1/6)×bh2

δ≦fm(松木取13 N/㎜2)

2)刚度验算(计算挠度)

ω=KM ql4/100EI=0.967×4.74×3504(㎜)/100×(E木材的弹性模量,取9-12×103

N/㎜2) ×9×103×(I为惯性矩1/12 bh3) ×1/12×300×153

=0.905mm与[ω]=l/400=350/400=0.875㎜,相近基本满足要求