精密恒温恒湿空调自控系统数据通讯网络的研制与应用

精密恒温恒湿空调自控系统数据通讯网络

的研制与应用

王 虹 陈克敏

(中国建筑科学研究院空气调节研究所)

【提要】 本文介绍了空调自控数据通讯网络的结构原理和构成网络的技术关键。在计算机集散控制系统中,往往由于数据通讯的失败造成系统瘫痪。我们研制的数据通讯网络解决了数据丢失和现场干扰等问题。此网络已应用于中国航空工业总公司精密机械加工研究所高精度恒温恒湿空调自控系统,实现了该所九个大型空调系统的集中监控。

【关键词】 空调自控系统 数据通讯网络 计算机集散控制 控制子站

1 前 言

随着智能化建筑系统集成的普及,计算机在空调行业的应用也日益增多,越来越多的受到人们的高度重视。我们研制的空调自控系统数据通讯网络,成功地应用在航空工业总公司精密机械加工研究所高精度恒温恒湿空调自控系统上,实现了远距离数据通讯和自动控制等诸多功能。

2 系统构成

该所超精密加工技术试验室共有九个大型空调系统,九套空气处理机组分散在五个空调机房,恒温恒湿试验室46间,面积2700m2。其中,有国家级超精密加工试验室恒温恒湿系统四个,要求恒温20±0.2℃,恒湿45%±5%的万级、百级、洁净室五间;其余均为20±1℃,50%±10%。由冷冻站系统提供冷源,热源为蒸汽和电加热,电加热主要用于房间温度的二次精调。 根据系统要求共设计了九个控制柜,每个空调系统配一个控制柜,每个控制柜中配置1~2台WSZ-3型模件式温湿度调节仪,以实现系统的高精度恒温恒湿控制以及与主机的数据通讯。

3 数据通讯网络

该网络共有15台WSZ-3型模件式温湿度调节仪作为控制子站,与一台内置通讯卡、声卡的联想586/P90计算机组成具有多媒体功能的数据通讯网络,可实现系统的数据采集、定时启停、报警控制和打印报表及曲线等功能。

3.1 数据通讯网络的技术指标

由于此种通讯网络不需要传输图形、声音等包含大量数据的文件,所以制定如下技术指 标,既满足通讯网络的要求,又有较高的性能价格比。

技术指标:

通讯速率:低速;

通讯距离:不小于1000m;

通讯方式:异步串型通讯模式;

网络容量:视上位机允许使用扩展槽数量而定。每个驱动口最多可带32台控制子站。

3.2 数据通讯网络所需解决的问题

在数据通讯网络中,所面临的主要问题是如何将远距离的控制子站采集的数据,正确的传输到主机,主机发出的一系列指令,控制子站能正确的接收和执行。为此要解决以下几个问题:

(1)主机与控制子站硬件机制的协调

精密恒温恒湿空调自控系统数据通讯网络的研制与应用相关文档

最新文档

返回顶部