云贵煤矿供电规划方案

gongdian

云贵煤矿供电规划方案

华阳煤业云贵煤矿设计年产量15万吨,2009年生产原煤15万吨,达到设计产量。云贵煤矿供电状况:两回10KV进线,一回来自老厂镇变电所(主供电工作回路),另一回来自普安县三板桥供电所(备用供电回路),两回路均属农网供电线路。矿井设一座地面10KV变电所,变电所内有6台10KV高压柜,5台380V低压柜。变压器装见容量1800KVA:S9-200/10/0.4变压器1台供地面用电(最大工作负荷507.5KW,最小工作负荷230KW);KS11-500/10/0.69,KS9-500/10/0.69,S9-200/0.69,KS9-100/10/0.69变压器各一台,供井下用电(平均用电负荷994KW),井上下总用电负荷1500KW。为确保矿井通风和排水,备有一台500KW柴油发电机组,以备两回电源线停电时用于矿井保安用电。

该矿自2005年开始建井以来,时有发生两回电源进线同时停电现象,这时,只好启用自备发电机组供电;除此之外,当老厂镇变电所进线停电,启用普安三板桥变电所进线电源时,供电电压不稳定,最高达9000V,有时仅有8000V只能勉强维持地面主扇工作,无法向井下供电。

鉴于以上供电状况,为满足云贵煤矿供电需求,对该矿供电做出以下规划。规划按三步走方案实施:

供电方案一:

考虑该矿近几年来面对供电电源不可靠的现状,矿领导班子与全矿员工齐心协力,发挥主观能动性,强化矿井供电安全管理,保住了

你可能喜欢

  • 煤矿供电课程设计
  • 电气主接线
  • 发电厂电气主接线设计
  • 招标技术规格书
  • 直流输电
  • 设计方案
  • 发电厂变电站电气设备

云贵煤矿供电规划方案相关文档

最新文档

返回顶部