外磨用西门子变频器调试步骤

复杂参数的设置

外磨机用西门子MM440变频器调试步骤

一、参数

设定参数

可以写入和读出的参数“P”参数。

表示法:

P0927 设定参数927

P0748.1 设定参数748,位01

P0719{1} 设定参数719变址1

P0013{0…19} 设定参数13带有20个变址(变址0到19)

缩写表示法

P0013{20} 设定参数带有20个变址(变址0到19)

二、操作面板更改参数

1、按P键访问参数

2、按键直到显示需要更改或者访问的参数

3、按P键进入参数值(此时会显示如IN000的字样)

4、按P键显示当前设定值

5、按 键达到所需要更改的数值

6、按P键确认并存储参数值

7、按键直到显示r0000

8、按P键返回运行显示

注:当改变参数时BOP有时会显示buSY。这意味着变频器正忙于处理优先级更高的任务。

三、工厂设定

变频器出厂时带有状态显示板(SDP)供货,一般情况下,无需任何附加参数设置就可以直接运行,即变频器的缺省设置。需必须满足的条件有:

1、通过数字输入的控制(ON/OFF命令)

数字量输入的预赋值

数字量输入 端 子 参 数 功 能 激 活 命令源 - P0700 = 2 端子排 是 数字量输入1 5 P0701 = 1 ON/OFF1 是 数字量输入2 6 P0702 = 12(or2) 反向 是

2、 通过模拟量输入1的给定值输入 P1000 = 2(即电位器输入)

3、 异步电动机 P0300 = 1

4、 自冷电动机 P0350 = 0

5、 电动机过载系数 P0640 = 150%

6、 最小频率 P1080 = 0 Hz

7、 最大频率 P1082 = 50 Hz

8、 斜坡上升时间 P1120 = 10 s

9、 斜坡下降时间 P1121 = 10 s

10、线性V/f特性 P1300 = 0

四、调试

一般情况下,外磨机MM440变频器各相应端子按电路图接线正确,即可投入使用,频率表头即显示输出频率,除最低频率和最高频率需要重新设定外。若在工厂设定下无法正常