上海滩花园超限高层建筑初步设计
上海滩花园超限高层建筑初步设计
第36卷第15期 36No.15山西建筑 Vol.
2010年5月May. 2010SHANXI ARCHITECTURE文章编号:100926825(2010)1520059202
59
上海滩花园超限高层建筑初步设计
许 文 耿柳
摘 要:针对上海滩花园中4栋超高层住宅的结构超限特点,采取了基于性能的抗震设计和比现行规范要求更为严格的抗震措施。采用SATWE,PMSAP程序对结构进行多遇地震作用下的计算,结果表明,本工程抗震性能较好,结构体系安全可行。
关键词:超高层住宅,抗震性能,水平位移,技术措施中图分类号:TU972文献标识码:A
1 概述
本工程地面以上为8幢高层住宅及2幢多层会所。其中8幢
高层结构形式为:A型———26层框支剪力墙结构,B,C,D,K型———34层剪力墙结构,E型———18层框支剪力墙结构,F型———22层框支剪力墙结构,G型———20层框支剪力墙结构;2幢会所为多层框架结构。本工程设地下室1层(局部2层),将上述各单体连成一体。其中B,C,D型塔楼下地下2层为6防地下室(人员掩蔽所)。
系数a0.120.2平均为0.13MPa-1,比贯入阻力Ps最小平均值为15.67MPa,属中等~低等压缩性。该层作为塔楼桩基持力层。⑨1青灰色粉细砂,该层工程性质较好,但埋藏较深。2)地下水年平均水位埋深为0.50m,。
4 +层塔楼下筏板厚度为层~1200mm,26层塔楼下mm,其余部位地下室基础底板厚度为800mm。
本工程拟采用钻孔灌注桩,高层塔楼下采用<800桩,桩长约45m,桩尖进入⑦22层。单桩竖向承载力设计值约为3400kN。其余地下室部分采用<550抗拔桩,桩长约25m。单桩竖向上拔力设计值约为450kN。
2 抗震设防标准
计基地加速度值为0.10g,,Ⅳ类,场地特征周期Tg=0.90s,。
本工程地下室按人防6级设防。
5 建筑结构布置和类型及超限情况
1)结构体系见表1。
表1 结构体系
类型
BCDK
高度/m99.099.0100100
高宽比6.26.26.96.9
高度级别A级


A级A级A结构体系剪力墙剪力墙剪力墙3 拟建场地工程地质概况
1)本工程基底土层自上而下依次为:②3砂质粉土夹淤泥质
粉质黏土,该层为液化层。④淤泥质黏土。⑤121灰色粉质黏土,压缩系数a0.120.2平均为0.48MPa-1,比贯入阻力Ps最小平均值为0.80MPa,属中等压缩性。⑤122灰色粉质黏土,压缩系数
a0.120.2平均为0.34MPa
-1
,比贯入阻力Ps最小平均值为1.58MPa,
属中等压缩性。⑤4灰绿色粉质黏土,压缩系数a0.120.2平均为
0.31MPa-1,属中等压缩性,厚度分布均匀。⑥暗绿~草黄色粉
质黏土,压缩系数a0.120.2平均为0.24MPa-1,比贯入阻力Ps最小平均值为2.88MPa,属中等压缩性。⑦1灰黄~灰色砂质粉土,压缩系数a0.120.2平均为0.16MPa-1,比贯入阻力Ps最小平均值为8.11MPa,属中等压缩性。⑦2灰黄~灰色粉细砂,压缩
[4] 彪仿俊,阎晓铭,陈志强,等.动力弹塑性时程分析的方法及
其应用[J].深圳土木与建筑,2006(1):26229.[5] 李彦峰,徐 巍.基于pushover分析的建筑结构抗震性能评
价方法研究[J].吉林勘察设计,2007(2):54255.
2)各单体结构超限情况。B,C,D,K楼均为34层剪力墙结构,各楼平面宽度较窄,高宽比大于6,超出规范规定的该结构类型适用的最大高宽比要求。其中B楼南部轴~轴房间凸出4.9m,超出建筑最大宽度(17.1m)的30%,C楼楼梯间凹入7.4m,超出建筑最大宽度(18.8m)的30%,D,K楼楼梯间凹入7.6m,超出建筑最大宽度(17.7m)的30%,属于平面凹凸不规则。
[6] 魏 琏,王 森,王志远,等.静力弹塑性分析方法在不对称
结构抗震设计中的应用[J].建筑结构,2008(7):89292.[7] 武 江,施卫星.浅谈静力弹塑性分析及在MIDAS中的应
用[J].山西建筑,2008,34(6):17218.
Ondynamicelastic2plasticanalysisofframestructure
DUHong2xu ZHANGHua
Abstract:Combiningwithafive2storeyframestructure,thepaperintroducesthebasicprincipleofthedynamicelastic2plasticanalysisanditskeystepsforitsimplementation,appliesMidassoftwaretoanalyze,andevaluatestheseismicperformanceofcommonframestructureunderrareearthquake,soastodirecttheengineeringpractice.Keywords:framestructure,elastic2plastic,plastichinge
收稿日期:2010201207
作者简介:许 文(19802),男,助理工程师,同济大学建筑设计院(集团)有限公司,上海 200092
耿柳 (19802),男,助理工程师,同济大学建筑设计院(集团)有限公司,上海 200092
你可能喜欢
- 供配电设计
- 抗震设计
- 上海环球金融中心
- 高层建筑
- 结构设计
- 综合住宅小区供配电设计3页
- 浅谈供配电设计中需要注意的几个问题3页
- 供配电设计计算公式10页
- 大型建筑群的供配电设计--以深圳市龙岗区某大型商业区为例5页
- 高层建筑电气中供配电设计6页
- 供配电设计规范7页
- 现代抗震设计1页
- 高层建筑抗震设计6页
- 抗震结构的设计与制作4页
- 我国加强超高层建筑抗震设计1页
- 公路桥梁抗震设计细则讲解266页
- 基于抗震性能设计简介 (技术处 徐永基)2010年8月16日 (放大的)29页
- 上海环球金融中心核心筒柱的焊接4页
- 上海环球金融中心大厦2页
- 上海环球金融中心27页
- 上海环球金融中心结构设计5页
- 上海环球金融中心8页
- 上海环球金融中心(1)7页
- 高层建筑施工的控制要点4页
- 高层建筑变形监测论文5页
- 超限高层建筑工程界定标准8页
- 高层建筑的消防1页
- 如何做好高层建筑防火安全10页
- 高层建筑发展史12页
- 结构设计计算书8页
- 产品结构设计优化模具简化结构总结23页
- 第4章 结构化设计方法121页
- 塑料结构件设计规范47页
- 电子电器产品结构设计51页
- 企业组织结构设计6页