火电厂高压厂用电系统开关柜设备的介绍
84
内蒙古石油化工 2010年第3期
火电厂高压厂用电系统开关柜设备的介绍
高学义,赵艳丽
(内蒙古电力勘测设计院,内蒙古呼和浩特 010020)
摘 要:本文简单介绍了厂用电高压系统开关柜及柜内元器件选择的部分原则及注意事项,简单介绍了我国常用的高压开关柜柜体形式及高压真空断路器及F-C回路设计时应注意的一些事项。
关键词:6kV开关柜;真空断路器;F-C回路
中图分类号:TM564 文献标识码:B 文章编号:1006—7981(2010)03—0084—02 火电厂的设计中,厂用电系统是电气专业设计的核心内容。而高压厂用电系统又是厂用电系统的重要部分,是火电厂的动力源,高压厂用电系统关系到整个电厂的安全稳定及经济效益。《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL-5153-2002)规定:发电厂可采用3kV,6kV,10kV作为高压厂用电的电压。本文以6kV电压等级为例介绍开关柜柜体及柜内元器件的部分内容。1 开关柜柜体结构
高压开关柜的壳体结构一般为敷铝锌板栓接而成,通常板材厚度不小于2mm,按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式。
1.1 移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要 生产中经常遇到瓦盖振、轴振的异常变化,引起振动异常的原因很多。根据振动产生的集中原因,在查找振动主要来源时要注意下面几个要素:振动的频率是1X,2X,1/2X等。振动的相位是否有变化及相邻轴承相位的关系。振动的稳定性如何(指随转速、负荷、温度、励磁电流、时间、等的变化是否变化)。例如汽轮机转子质量不平衡会有下列现象:升速时振动与转速的二次方成正比,转速高振动大。特别过临界时振动比以往大得多。振动的频率主要是1X。振动的相位一般不变化及相邻轴承相位出现同相或反相。振动的稳定性好(在振动没有引起磨擦的情况下),且重复性好。根据振动特征与日常检测维修记录多方面分析,找出故障原因最终排除。
另外对于一些原本设计上有通病的机组,要做好心理准备并牢记其故障点,一旦出现情况首先要检查设计缺陷部件。例如:东汽三缸两排气200MW汽轮机,轴封系统同300MW,现低压缸的两端轴承震动常在6、7丝左右,现发现如能维持低压轴封供汽温度在120~130℃时,振动基本能降到4丝左右。加负荷时振动要上升,稳定一段时间后要下降,如果低压轴封供汽温度在150度以上时,振动也要上涨。通过分析我们可以看出振动主要发生在#4轴承,其主要原因是#4轴承座在排汽缸上,支撑刚性太差,对温度较为敏感,使#4轴承的标高发生变化。东方300MW汽轮机也存在同样的情况,这可能是设计上的一大通病。针对这一原因,其故障排除要加固#4轴承座的支撑,测量温度对#4轴承标高的具
电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
1.2 固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
高压开关柜按照安装地点分为户内式户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。
体影响值,以便在找中心时事先降低#4轴承标高。4 结论
汽轮机异常振动时汽轮机运行过程中不可避免的故障,同时也是较为常见的故障。在进行此类故障排除时,不能急于拆解机组,首先要根据故障特征进行故障分析,确定故障点后查看机组维修记录,确认故障点零部件情况。如故障点零部件为刚刚检修过并更换,因再次确认故障点,确认为改点后进行拆解。一般来讲短期内进过维护保养的部件出现故障的几率远远小于维护时间长的部件。因此,在进行汽轮机异常振动原因分析时要格外注意。许多情况时需要维修人员长期积累的经验来判断的,加强企业汽轮机组维护保养人员培训,提高维修人员素质及专业技能时提高汽轮机故常排除效率的最佳途径。
[参考文献]
[1] 张阳.发电机组异常振动原因探析[J].电力科
技,2006,(4).
[2] 陈有利.发电机组常见故障检测与排除[J].电
力信息,2005,(12).
[3] 王东炎.发电机组异常振动排除[J].机械工
业,2007,(12).
[4] 赵瑞林.关于发电机组异常震动的分析[J].工
业科技,2005,(8).
[5] 艾欣芳.发电机组检修技术手册[J].机械研究
与分析,2006,(4).
你可能喜欢
- 火力发电厂设计规程
- 继电保护及二次回路
- 火力发电厂生产过程
- 火力发电厂设备
- 设备检修
- 火电厂生产流程
- 项目名称
- 火力发电厂保温油漆设计规程64页
- 火力发电厂设计技术规程59页
- DL5000-2000火力发电厂设计技术规程73页
- 火力发电厂变电所二次接线设计技术规程51页
- DL-T 5046-95 火力发电厂废水治理设计技术规程21页
- 火力发电厂保温油漆设计规程99页
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 火力发电厂的生产过程26页
- 《火力发电厂生产过程》教材67页
- 火力发电厂生产过程形象图2页
- 火力发电厂生产过程306页
- 转 火力发电厂 生产过程7页
- 火力发电厂生产过程41页
- 火力发电厂设备中俄名称对照词汇1页
- 2010.12.30讲座讲义-火力发电厂设备及生产运行介绍66页
- 火力发电厂设备清单(中英文对照)1页
- 火力发电厂设备健康状况评估制度15页
- 火力发电厂设备安装与技术改造组织设计施工实用手册3页
- 小型火力发电厂设备大修计划管理探讨2页
- 设备检修维护记录表 封面1页
- 设备定期检修制度122页
- 制冷设备的检修8页
- 机电设备检修周期5页
- 大型设备检修计划 215页
- 设备检修复查表1页
- 火电厂生产流程实习报告2页
- 火电厂生产流程介26页
- 火电厂生产流程介22页
- 火电厂生产流程19页
- 火电厂生产工艺流程图1页
- 火电厂生产工艺流程图26页
- 项目名称项目完成单位主要完成人员2页
- 项目名称:个人助理5页
- 项目名称2页
- 项目名称5页
- 医学影像设备实验项目名称2页
- 项目名称5页