药品检验所实验室通风系统设计
1.概述
本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测
部门总建筑面积约一万平方米。
各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验室。主楼的四层,前楼为抗生素室,后楼(顶层)为洁净区细胞实验室。主楼的五层,前楼(顶层)为保健品化妆品室。北段医疗器械检测楼共四层。一层设有
单独的检品收发室。 一~三层为医械检测实验及办公室。四层为公共检测中心。
本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风
系统进行分析和讨论。
2.实验室通风系统简介
2.1 实验室通风的目的和要求
实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护
问题。
实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的
仪器上方设局部排风系统。
实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和
空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。
你可能喜欢
- 实验室设计要求
- 实验室设计规范
- 实验室规划设计
- 通风管道设计计算
- 药品检验
- 实验室设计方案
- 建筑工程资料全套表格
- 二级生物安全实验室
- 实验室设计规范要求2页
- 浅谈动物实验室设计要求及相关规范12页
- 化学实验室设计要求8页
- 组织培养实验室设计及要求4页
- P3实验室设计规范要求6页
- 仪器实验室设计装修要求及规范7页
- 实验室设计规范4页
- 实验室设计规范要求2页
- 实验室设计精简规范2页
- 实验室设计规范与标准1页
- 浅谈动物实验室设计要求及相关规范12页
- 实验室设计规范 017页
- 整体实验室规划设计流程4页
- 恒温恒湿实验室规划建设设计解决方案1页
- 实验室规划设计的理念和原则12页
- 出入境检验检疫局实验室规划设计说明(微检,卫检,动植检)12页
- 食品微生物实验室规划设计3页
- 疾控中心实验室规划设计淡浅2页
- 工业通风管道的设计及计算65页
- 第八章通风管道系统的设计计算75页
- 第八章通风管道系统的设计计算75页
- 通风管道设计计算7页
- 通风管道系统的设计计算和估算200811124页
- 第六章 通风管道的设计计算71页
- 药品检验所党风廉政总结6页
- 中国药品检验标准操作规范2010版片剂检验程序4页
- 21-广东省药品检验所2页
- 药品检验所实验室质量管理规范14页
- 药品检验工程鉴证单3页
- 武威市食品药品检验所2011年第一次业务考试卷5页
- XXX学院物联网实验室设计方案19页
- 疾控中心实验室设计方案2页
- 某疾病预防控制中心实验室设计方案4页
- 华南环境研究所二恶英实验室设计方案说明7页
- 药学系药物分析教研室设计性实验实施方案4页
- 油液监测实验室设计方案3页