电气控制柜安装接线配线规范

电气控制柜安装接线配线规范

元件安装

1 所有元器件应按制造厂家规定的安装条件进行安装。

2 组装前首先看明图纸及技术要求。

3 检查产品型号规格数量等与图纸是否相符。

4 检查元器件有无损坏。

5 必须按图纸安装(如果有图)。

6 元器件组装顺序,应从板前视,由左至右,由上至下。

7 同一型号产品应保证组装一致性。

8 面板,门板上的元器件中心线高度应符合规定,按钮布线要合理 ,层次分明。

指示灯,仪表 0.6—2.0m

电能指示仪表, 0.6—1.8m

控制开关 按钮 0.6—2.0m

紧急操作器件 0.6—1.6m

9 组装产品应符合以下条件。

操作方便,元器件在操作时不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。

维修容易,能够较方便的更换元器件及维修连线。

电气控制柜安装接线配线规范相关文档

最新文档

返回顶部