临时用电专项施工方案

1 工程概况

本工程由4栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.9m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KVA,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。

现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。

2 配电线路及电气装置

2.1

配电线路

具体布置见《施工用电总平面布置图》。

本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。

专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。

2.2 防雷系统

在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀

锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。

接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。

2.3 配电装置

本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

箱(即二级配电箱)和开关箱(即三级配电箱)三级,同时本系统遵循动力与照明系统