扣件式钢管模板支架的稳定设计计算问题

扣件式钢管模板支架的稳定设计计算问题

 第20卷第1期  2004年2月 

[文章编号]1002-8528(2004)01-0055-03

建 筑 科 学

BUILDINGSCIENCE

Vol120,No.1 

Feb.2004

扣件式钢管模板支架的稳定设计计算问题

施炳华(中国建筑科学研究院,北京100013)

[摘 要]作者认为,扣件式钢管模架整体失稳,与过去的升板建筑群柱失稳事故非常相似,值得借用过去己有的科研成

果,来分析现在的钢管模架整体失稳现象。本文在学习《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算》一文的基础上,深入地探讨了当前扣件式钢管模板支架的设计计算问题。指出,在计算模架立杆的稳定性时,必须正确理解有关规范条文,以便得到全面认识,弥补不足之处。

[关键词]扣件式钢管模板支架;整体失稳;技术规范[中图分类号]TU731.2   [文献标识码]B

DesignandCalculationofStabilityofTube-and-couplerFormworkSupport

SHIBing-hua(ChinaAcademyofBuildingResearch,Beijing100013,China)

[Abstract]Theintegralunstabilityhappeningtothetube-and-couplerformworksupportisverysimilartothatpreviouslyhappeningtothegroupcolumnsoflift-formbuilding,soitisnecessarytoanalyzethephenomenaofintegralunstabilityofthetube-and-couplerformworksupportbymeansofavailableresearchresults.Onthebasisofthecomprehensionof“Technicalspecifica2tionforsafetyoftube-and-couplerscaffoldusedinbuildingconstruction”and“Designandcalculationoftube-and-couplerscaf2fold/formworksupport”,thecurrentdesignandcalculationoftube-and-couplerformworksupporthavebeendeeplydiscussedinthepaper.Whenthecalculationismadeforthestabilityoftheverticalmembersoftheformworksupport,theprovisionsinthetech2nicalspecificationmustbefullycomprehended.

[Keywords]scaffold;tube-and-couplerformworksupport;integralunstability

1 前 言

我国自组合钢模板与扣件式钢管脚手架出现以后,梁板模板的支架采用扣件式钢管的越来越多,特别是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001发布实施以来,使用得更普遍。但

群柱失稳倒塌,造成严重人身伤亡事故。事后,中国建筑科学研究院、同济大学、原西安冶金建筑学院等单位,结合事故展开了大量的理论分析计算和一定的模型试验,他们的研究成果被纳入国家标准。后来大量的工程建设再也没有发生过类似的失稳倒塌事故了。本人当时也参与了这部分工作,了解一些情况。现在认为,扣件式钢管模架整体失稳与过去的升板建筑群柱失稳事故非常相似,值得借用过去己有的科研成果,来分析现在的钢管模架整体失稳现象,以便得到全面认识,弥补不足之处。

是,这类模板支架失稳倒塌事故还时有发生,引起了有关方面的重视。本文在学习了中国工程设计大师益德清教授写的《扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算》一文,并听了他的报告后,在他的基础上再深入地探讨一些问题。

1974年7月下旬,某地五层升板建筑工程发生

[收稿日期]2003-12-24

[作者简介]施炳华(1939-),男,研究员

2 升板建筑结构群柱稳定性研究成果简介

20世纪60~80年代初,我国的升板建筑得到

大量的推广应用,竣工约500万m2的多层工业与

你可能喜欢